给一台230KW的冷冻机供电,请问一般现在是如何供电的,是用塑壳空开呢还是用万能式断路器。最实用的是哪种方法?
给一台230KW的冷冻机供电,请问一般现在是如何供电的,是用塑壳空开呢还是用万能式断路器。最实用的是哪种方法?
2楼
当然是万能开关了,那么大的启动电流,你去用手推啊
回复
3楼
我刚安装了一台250KW氮气压缩机,用的塑壳断路器,用自偶降压启动的,效果很不错
回复
4楼
可能是我没有说明白吧,我是说给电机的控制柜供电,而不是启动电机。
回复
5楼
那就不要管那么多了.很简单的事情.你只用给控制柜送电就可以了
回复
6楼
楼上的,请问你是如何给它供电,用什么样的开关设备呢。
回复
7楼
两种都可以
如果启动时间较长,用塑壳好一点
回复
8楼
肯定用塑壳开关,经济实用!
从低压配电柜直接馈出!
回复