unitank工艺加上化学除磷出水能达到一级A标准吗
ygyjia
ygyjia Lv.3
2012年04月27日 17:21:48
来自于水处理
只看楼主

毕业设计进水厂的水水质如下表1 污水处理厂进水水质表表1 污水处理厂进水水质表项目 CODcr(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) TN(mg/L) NH3-N(mg/L) TP(mg/L) pH设计采用值 300 170 150 35 25 2.0 6.0~8.0设计流程为中格栅——细格栅——曝气沉砂池——厌氧池——UNITANK——消毒池化学辅助除磷,这样能不能达到一级A的排放标准/

毕业设计
进水厂的水水质如下表1 污水处理厂进水水质表
表1 污水处理厂进水水质表
项目 CODcr(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) TN(mg/L) NH3-N(mg/L) TP(mg/L) pH
设计采用值 300 170 150 35 25 2.0 6.0~8.0
设计流程为中格栅——细格栅——曝气沉砂池——厌氧池——UNITANK——消毒池
化学辅助除磷,这样能不能达到一级A的排放标准/
请各位高人指点
免费打赏
shjchen001
2012年05月21日 21:24:14
2楼
不能,后面需要加深度处理工艺
回复
tsunsky
2012年05月28日 13:22:10
3楼
回复
tsunsky
2012年05月28日 13:24:17
4楼
回复
isaiahwu
2013年07月04日 11:48:44
5楼
按照一级A 的排放标准,采用参数计算一下。对于除磷,可以采用后处理,也就是在生活处理后投加化学药剂除磷。
回复
ethym
2013年07月04日 14:26:15
6楼
一级A,比较风险,建议深度处理。
回复
neptune282
2013年07月04日 15:59:10
7楼
楼主都说有化学除磷辅助了,应该问题不大。不过UNITANK本身有厌氧段,处理的毕竟又是生活污水,不知前面的厌氧池是否有必要。