【学习】雨水图为什么画在建筑图中
jiang-zhm
jiang-zhm Lv.10
2006年10月29日 12:58:01
只看楼主

【学习】雨水图为什么画在建筑图中手中做过的工程,基本上雨水图都是画在建筑图上的,为什么呢?而给排水施工图上,有时有首层干管图及住宅庭的雨水,有时也只画了几根立管!但大部分雨水图都是画在建筑图中的,这是为何?我知道以前老规范,雨水管叫落水管,是属土建的,但现在规范都归到GB50242-2002中来了,就应该归给排水专业负责才是呀!我们工地都是水电外施队负责土建平面图中的雨水管施工的,但这签合同又得多点钱出来!

【学习】雨水图为什么画在建筑图中

手中做过的工程,基本上雨水图都是画在建筑图上的,为什么呢?
而给排水施工图上,有时有首层干管图及住宅庭的雨水,有时也只画了几根立管!但大部分雨水图都是画在建筑图中的,这是为何?

我知道以前老规范,雨水管叫落水管,是属土建的,但现在规范都归到GB50242-2002中来了,就应该归给排水专业负责才是呀!我们工地都是水电外施队负责土建平面图中的雨水管施工的,但这签合同又得多点钱出来!

不懂,不懂呀!学习了!
免费打赏
joepan
2006年10月29日 14:11:20
2楼
习惯。
而且雨水管如果是外落水的话在立面上影响建筑的外观,综合考虑当然要建筑来拿捏咯。
如果是内落水的话一般由给排水图纸表示,但是位置还是需要与建筑协商。
回复
萝卜花园
2006年10月29日 15:52:50
3楼
这个问题提的好!我一直很纳闷!后来想呀,是不是建筑中要画屋面排水图,进行屋面找坡,还要画檐口大样以及雨水口大样(这些都是土建施工吧!)等,雨水管的位置当然就定下来了,因此我们就不用再画图了!
回复
roosterwater
2006年10月29日 16:15:31
4楼
按理讲,是应该由水专业来设计,但是由于雨水管涉及到天沟等等,与建筑专业关联较大,再说很简单了,就标个管径100就可以了,再说了产值水做这个也是7.9不做这个也是7.9,不做难道不好吗?
回复
weiyongjun060518
2006年10月29日 20:12:13
5楼
因为建筑图的立面图,是实际看到的立面,当然雨水管就要画
建筑立面上有雨水管了当然平面上也应该有!
如果,室内排水管走外墙的话,建筑照样要画排水管滴。。
但是一般,雨水较简单,建筑的懒得问给排水的,就自己画了(但会标注,详见水施),
所以给排水的还是要画的,因为这属于水专业的
污水,废水,建筑就不敢随便定位置,所以即使走外墙,也要问过给排水后,才画立面图的
我们设计院,是这样的
回复
小土熊宝贝
2006年10月29日 21:44:09
6楼
雨水管在室外设置属于外排水系统,建筑上表示,水专业不管!若内排水,则水专业出图!
回复
小小法师
2006年10月30日 08:32:22
7楼
只要不是大屋面的厂房及体育建筑,普通的外排水建筑做也就行了,即使是水做也就是画根立管,标个管径,没什么意思。
回复
icebergchao
2006年10月30日 08:48:21
8楼
建筑专业画的雨水也仅仅是根据我们专业提的资料画的屋面天沟的找坡,应该是我们专业先定下来雨水管的位置,建筑专业再根据我们提供的雨立管位置定位找坡,就跟我们设置卫生间地漏的位置一样的道理,建筑也需要根据我们的资料,定位地漏的位置。
室外部分的雨水我们当然也要画,因为这是属于水专业的范畴
回复
歌者
2006年10月30日 09:27:07
9楼
雨水给建筑画,屋面排水方式 找坡 好确定点
回复
lanniao
2006年10月30日 11:31:36
10楼
只是增加建筑立体感,最后给排水管道施工还是安装给排水图纸来施工的.有什么好迷茫的.
回复
nick_wujq
2006年10月30日 13:52:31
11楼
建筑考虑他的外立面,他也只是表示那个地方有根管,但真正施工还是按给排水专业的图纸,我们这里包括废水、污水立管都会在建筑的平面图上表示,是我们跟他们一起商量定了位置。
回复

相关推荐

APP内打开