【求助】万能式断路器发生跳闸,开关显示接地故障
lingengming1971
2012年04月27日 15:36:03
来自于断路器
只看楼主

08年做的工程安装的4000A万能式断路器,据厂里电工介绍:该断路器近期突然跳闸,合闸后约30分钟再次跳闸,开关显示接地故障(开关出厂时设定是1200A接地电流),初步检查未发现下端有接地,再次合闸过后又跳闸,应急办法将接地保护关闭。后来未有跳闸,但是开关上显示的接地电流与开关负载的电流很接近;当负载电流小于1200A时,故障现象消失。至今未查明真正原因,请各位帮帮分析原因及解决的办法,谢谢!

2012年05月03日 16:57:42
22楼
6楼说的有一定道理!
回复
大拇哥
2012年05月03日 22:53:52
23楼
可以将接地保护的整定值调整一下,但是首先要检查线路是不是有不平衡短路故障。
回复
nbyjming
2012年05月04日 08:36:20
24楼
用户的断路器是DW45型吧,对2000-4000框架等级电流的单相接地保护的整定电流一般不能大于1200A,最小160A ,出现故障跳闸原因有一、负载系统的三相电流不平衡,其值大于1200A;二、环境温度过高,控制器运算出错,三、控制器内部程序出错;四、确实存在线路的电阻性单相接地故障。对于三极断路器建议关闭单相接地保护功能,对于故障处理,从环境温度和更换控制器二个方面考虑。