室外燃气沥青防腐无缝钢管是否应做防雷、防静电接地
zhang4000
zhang4000 Lv.4
2012年04月27日 14:53:49
来自于防雷减灾
只看楼主

请教大家:我最近做了一个住宅小区燃气入户接地系统工程,现室外引入管有一条沥青防腐无缝钢管,室外埋深-1m,这段管线是否应做防雷、防静电接地系统。

请教大家:我最近做了一个住宅小区燃气入户接地系统工程,现室外引入管有一条沥青防腐无缝钢管,室外埋深-1m,这段管线是否应做防雷、防静电接地系统。
免费打赏
zzhspeed
2012年04月28日 13:31:13
2楼
入建筑处做总等电位连接。同时还有以下规定:
13 输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道,当其从室外进入户内处设有绝缘段时,应在绝缘段处跨接符合下列要求的电压开关型电涌保护器或隔离放电间隙:
1)选用Ⅰ级试验的密封型电涌保护器。
2)电涌保护器能承受的冲击电流按式(4.2.4-6)计算,取m=1。
3)电涌保护器的电压保护水平应小于绝缘段的耐冲击电压水平,无法确定时,应取其等于或大于1.5kV和等于或小于2.5kV。
4)输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道在进入建筑物处的防雷等电位连接,应在绝缘段之后管道进入室内处进行,可将电涌保护器的上端头接到等电位连接带。
14 具有阴极保护的埋地金属管道,在其从室外进入户内处宜设绝缘段,应在绝缘段处跨接符合下列要求的电压开关型电涌保护器或隔离放电间隙:
1)选用Ⅰ级试验的密封型电涌保护器。
2)电涌保护器能承受的冲击电流按式(4.2.4-6)计算,取m=1。
3)电涌保护器的电压保护水平应小于绝缘段的耐冲击电压水平,并应大于阴极保护电源的最大端电压。
4)具有阴极保护的埋地金属管道在进入建筑物处的防雷等电位连接,应在绝缘段之后管道进入室内处进行,可将电涌保护器的上端头接到等电位连接带。
回复
zhang4000
2012年05月02日 10:17:52
3楼
您说的说是室外不用做接地,仅进入室内处做等电位等技术措施。
回复
zzhspeed
2012年05月02日 18:16:39
4楼
对,室外本来就是埋地的,这接地效果多好啊。
回复

相关推荐

APP内打开