关于高处的水通过泵向低处打
wanglin222_2000
2006年10月29日 11:11:01
只看楼主

请教:在山区,有两个罐,高差为50m ,在用泵把高处的水,向低处打的时候(检验低处的罐的阀门是否内漏),电流始终很高降不下来,不能从软启动切到正常,请教是什么问题啊?在水流过泵时,泵可以被水的自流带动转动.

请教:
在山区,有两个罐,高差为50m ,在用泵把高处的水,向低处打的时候(检验低处的罐的阀门是否内漏),电流始终很高降不下来,不能从软启动切到正常,请教是什么问题啊?在水流过泵时,泵可以被水的自流带动转动.
免费打赏
wanglin222_2000
2006年10月30日 17:03:33
2楼
对这个问题,大家都没经验?真遗憾啊,顺便说一下,是离心泵.
回复
xchengklk
2006年10月31日 08:45:42
3楼
扬程过低,流量过大,水泵过载
回复
wanglin222_2000
2006年10月31日 09:01:45
4楼
能说的具体点吗
回复
xchengklk
2006年10月31日 12:20:53
5楼
轴功率=扬程x流量/102
电机功率=轴功率/水泵效率

你的扬程很低,流量很大
水泵不是运行在最佳效率点
水泵效率下降,轴功率上升
使电机超负荷运作
由此导致电流升高
回复