求助各位!
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2006年10月28日 15:51:54
只看楼主

用什么空调系统,可以处理到24度,1%的工况?

用什么空调系统,可以处理到24度,1%的工况?
免费打赏
ktchenggang
2006年10月29日 17:56:25
2楼
用什么空调系统,可以处理到24度,1%的工况??????
老大!能不能说得详细点?
1%工况是什么意思???不懂!

回复
vincent_nk
2006年10月29日 18:51:46
3楼
呵呵,当然是相对湿度了
回复
honghuguo18
2006年10月29日 19:43:39
4楼
兄弟,什么厂房啊,经验要求相对湿度1% ??
因此鄙人创建了一个暖通QQ群:28982651,望大家加人,及时讨论问题、解决问题,并不断赢得商机!
回复
vincent_nk
2006年10月29日 20:15:28
5楼
哪位朋友有好办法?
回复
jian2194
2006年10月29日 20:34:01
6楼
找一下 转轮初湿 试试 .
回复
vincent_nk
2006年10月29日 20:46:54
7楼

我考虑也只有转轮了,但不知行不行。
用低温液体吸湿剂喷淋有没有帮助呢
回复
jian2194
2006年10月29日 20:49:13
8楼
http://www.hvacol.net/forum/hvacol/forum.php .暖通空调自由论坛 中的 gyy 大虾好像是 做转轮的. 具体可以问他
回复
vincent_nk
2006年10月30日 08:38:24
9楼
谢谢
回复
highair2006
2006年11月03日 10:20:50
10楼
这是电池厂才有的要求,都是以除湿转轮解决,兄台是高手,不敢多言,不过请加上30%以上的安全系数。
回复
vincent_nk
2006年11月03日 10:36:26
11楼
我这个项目不是电池厂
回复

相关推荐