火灾自动报警系统不同电压等级穿管问题。
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2012年04月26日 14:34:56
只看楼主

规范上说不同等级不应同管敷设。1.总线24V,电源总线24V,电话总线24V,广播线24V,消防栓按钮线和多线制控制线貌似24V(貌似是24V,不敢肯定,请教)。2.属线槽或埋地到其他建筑物时,报警总线和电源总线一起和其他线用隔板隔开或同管敷设,电话总线单独,广播线单独,消防栓按钮线单独,多线制控制线单独。这样应该是没有问题的。3.现在的问题是想要减少隔板和导管的数量。报警总线、电源总线、消防栓按钮线、多线制控制线一起。电话总线单独,广播线单独。这样是否有问题。

规范上说不同等级不应同管敷设。
1.总线24V,
电源总线24V,
电话总线24V,
广播线24V,
消防栓按钮线和多线制控制线貌似24V(貌似是24V,不敢肯定,请教)。
2.属线槽或埋地到其他建筑物时,报警总线和电源总线一起和其他线用隔板隔开或同管敷设,
电话总线单独,广播线单独,消防栓按钮线单独,多线制控制线单独。这样应该是没有问题的。
3.现在的问题是想要减少隔板和导管的数量。报警总线、电源总线、消防栓按钮线、多线制控制线一起。电话总线单独,广播线单独。这样是否有问题。
4.有没有专业点的说法和做法,请大家指教。
免费打赏
geheime
2012年04月26日 16:01:07
2楼
何必呢。全部穿同一钢管敷设或者直接用铠装的。
消火栓启泵线一般是交流24V,多线控制线嘛,按道理本来是AC220V,现在的厂家都有做隔离,所以也成了直流24V。
回复
xuxizhong
2012年04月26日 18:24:12
3楼
扬声器是ac70~100v
回复
yuexingyufs
2012年04月26日 18:36:41
4楼
广播也是24?
回复
geheime
2012年04月26日 19:09:42
5楼
广播好像70V,110V的都有,应该分定压和定电阻输出的。具体有没有低压的不知道,但是肯定是交流电。利达的是120V。
回复
zzy0733
2012年04月28日 14:02:11
6楼
如果是从消防总控制柜中出线的话,报警为24DC ,广播,24VDC 全都是直流电源控制,有AC源过的话得分别穿管,注意强电与弱的间隔距离最少不于300MM。这样干扰就会小点
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月28日 17:10:28
7楼
不同系统不同电压等级不能穿同一根管,消防广播110V
回复
mqli2004
2012年04月28日 20:43:32
8楼
有审图人员提过此问题,最好分开。
回复
xiuxiu
2012年04月29日 15:50:40
9楼
也在考虑此问题,希望有专业人士赐教一下。
回复
sazikai007
2012年04月29日 18:29:23
10楼
也在考虑此问题,希望有专业人士赐教一下。
回复
yctangjin
2012年04月29日 23:00:50
11楼
火空自报警没什么用。骗人的
回复