各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全绝缘充气环网柜(断路器方案)吗?要求尺寸较小(不是用类似35kV的GIS简单缩小),国内品牌价格有竞争力,谢谢!

各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全绝缘充气环网柜(断路器方案)吗?要求尺寸较小(不是用类似35kV的GIS简单缩小),国内品牌价格有竞争力,谢谢!
免费打赏
crazy_eric
2012年06月01日 22:44:07
2楼
额定电流需要1250A吗?630A的断路器就完全可以了。不过 风电用的 充气柜,通常是采用负荷开关—熔断器 组合电器柜。对于在风电中使用断路器,我公司也使用过,但是更过的是 组合电器方案。
回复
hiker1983
2013年08月21日 17:03:32
3楼
现在很多了啊,厦门华电的GIM,ABB的ZX0,都可以满足你的要求