【请问】有关线路带电部分距离塔材规定
xiaxudong119
2012年04月25日 20:46:42
只看楼主

一般我们带电部分距离塔材规定,35kV在雷电过电压下是0.45米,110kV是1.0米,这个是对于塔身的。如果换成是同一回路不同相的导线之间距呢? 有一基35kV 电缆钢管杆终端,从电缆头引出后要在同一只横担处水平安装量2只横担式职称绝缘子将线路引上一层去,那么这两只横担绝缘子之间最小距离应该是多少呢?

一般我们带电部分距离塔材规定,35kV在雷电过电压下是0.45米,110kV是1.0米,这个是对于塔身的。
如果换成是同一回路不同相的导线之间距呢?
有一基35kV 电缆钢管杆终端,从电缆头引出后要在同一只横担处水平安装量2只横担式职称绝缘子将线路引上一层去,那么这两只横担绝缘子之间最小距离应该是多少呢?
未命名.JPG

未命名.JPG

免费打赏
dianqipanli
2012年04月25日 21:19:18
2楼
横担式职称绝缘子?横担式支撑绝缘子吧。技术论坛,别打白字。
楼主问的是导线之间的距离吧?如果是,那么35KV的间距不小于2.0m。
回复
xiaxudong119
2012年04月26日 12:41:36
3楼
查了电气的规程~35kV~相同回路不同相之间最小电气距离是400mm ,110kV则是1000mm
回复
mqli2004
2012年04月27日 09:13:17
4楼
不清楚,学习了
回复
yingxiong8408
2012年04月28日 10:05:40
5楼
不太了解,向高手请教
回复
laohuang168
2012年05月03日 17:25:14
6楼
为什么要装两只绝缘子呢?是分别支撑电缆中的相线?如果是那第三相线不用支撑吗?
回复
zjgrain
2012年05月05日 17:31:19
7楼
专业东西,让专业的人去看吧
回复

相关推荐

APP内打开