我的库房里面,有两个一样的风机,中间有三通管道连接。一个风机正常结霜,另一个根本不结霜,中间没有任何阀门,但是主进液管道结霜,风机里面支管不结霜。怀疑有堵的地方,卸了风机,锯了进液管道,清的非常干净,一点油几乎都没有了。装了回去,开始正常供液,开了1小时吧,另一个好的那个里面都结霜了,连回气都开始结了一点。这个还是没有一点霜啊,主进液管道结霜倒是正常,到弯头都结霜,一到里面就没有啊,一点也没有。库房温度也很不好,就是正常库房效率的不到一半吧。风机也无故障。
什么热氨、加大供液都试了啊,也不缺氨液啊。
怎么办啊,想自杀啊。。。。
帮帮我吧。。。
谢谢大家了!谢谢谢谢!
我在线等着,救命啊!!
2楼
蒸发器结霜不是太好;要是排管的蒸发器;必须结霜;但是也要看显示的当时的库温而定呀;没那么紧张吧;;;
回复
3楼
回复
4楼
两个问题造成;1.堵塞。2,供液不均,将不正常的冷风机的风扇停转,观察一下,如果结霜正常,那就是供液不均造成
回复
5楼
多谢前辈提出的方案,我明天就去实验。多谢多谢!!明天来给你汇报结果。
回复
6楼
还有 那应该怎么解决呢??
回复
7楼
供液不均可能是供液管向两路分配时,没有用三通。要想长久解决,就要采用三通接法,对管路进行改造。注意:三通主管的管径要大于供液主管一号。
回复
8楼
今天的情况是这样的:关掉了不好的这个蒸发器的风扇,蒸发器里面有一个温度感应探头,显示的温度立刻开始直线下降。昨天开着风扇时,打了6个小时,从0度左右下降到-10度,今天关了风机从0度直线降到-24度。可是支管还是没有结霜,翅片上有一点霜,蒸发器里面有液体流动的声音。另一个好的蒸发器始终是开着风扇的,库房温度也比昨天低了7度左右。开了两个氨泵一起打也试了,也不行。到底是什么原因啊,费解啊。
是用三通接的,也是粗管分成两根细管的。
回复
9楼
气温较低不结霜很正常啊,你是在那里的呢?
回复
10楼
冷库不是很懂,但结霜是跟很多的因素有关的啊
比如供液量、温度、风扇等
希望做冷库的相关人士详细解读
回复
11楼
怎么感觉是分液不均
回复