我的库房里面,有两个一样的风机,中间有三通管道连接。一个风机正常结霜,另一个根本不结霜,中间没有任何阀门,但是主进液管道结霜,风机里面支管不结霜。怀疑有堵的地方,卸了风机,锯了进液管道,清的非常干净,一点油几乎都没有了。装了回去,开始正常供液,开了1小时吧,另一个好的那个里面都结霜了,连回气都开始结了一点。这个还是没有一点霜啊,主进液管道结霜倒是正常,到弯头都结霜,一到里面就没有啊,一点也没有。库房温度也很不好,就是正常库房效率的不到一半吧。风机也无故障。
什么热氨、加大供液都试了啊,也不缺氨液啊。
怎么办啊,想自杀啊。。。。
帮帮我吧。。。
谢谢大家了!谢谢谢谢!
我在线等着,救命啊!!
12楼
基本确定原因了:排气不畅。现象:关掉这个蒸发器的风扇、开着好的那个蒸发器风扇后,蒸发器内部的温度显示(估计探头在翅片附近),迅速下降,6小时降温20度左右,蒸发器内有液体流动声音,库房实际温度-10度;打开这个不好的蒸发器风扇,内部探头显示温度下降缓慢,6小时温度下降7度左右,库房实际温度-10度不变;热氨容霜时,不好的这边主回气和主供液管道化霜速度慢(5分钟),好的那边速度快(1分钟);不好的这个蒸发器内部支路管道始终不结霜。分析原因为:蒸发器内部油膜太厚,在风机作用下,导致蒸发气体的压力高,无法正常供液;或主回气管道堵塞。维修方案:准备更换新的蒸发器,呵呵。
回复
13楼
如果您说的风机是冷风机,并且两台冷风机都是新购买的话,就应该是管道连接的问题,供液和回汽都会造成这种情况,请把你的安装透视图发给我,我们帮你分析!qq:604682194
回复
14楼
应该是管道连接有问题,造成供液不匀.
回复
15楼
应该不是你说的问题,你的系统用了多长时间啦?
回复
16楼
回复
17楼
顶一下。
回复
18楼
哈哈,换冷风机就不必要了!
1、如果是新系统,那么请重点检查这台不结霜冷风机的供液管路和回气管道(只需要检查三通以后去这台问题冷风机的管路,与好的那台合并的管路无需检查)
2、如果是老系统,您现在反映这个问题,说明以前是工作是正常的。可以断言这台冷风机内部大量积油,严重影响传热。由于你们工艺设计上的失误(没有给两台冷风机单独供液回汽,或加装阀门),出现这个现象是必然的。
建议:
1、修改供液回汽管道,每台冷风机的供液回汽管均独立从调节站接出;
2、如无调节站,则在冷库外面分别加装阀门(千万不能图省事或省钱在库内装阀门,弄不好要死人的!)
3、这台冷风机的处理:先隔断两台冷风机的供液回汽,排空后锯断问题冷风机的供液管路,焊封住与另一台冷风机联系的管道后,将与冷风机连接的这端进液管外接柔性耐压管道作为放油管引到库外废油桶内(可能要准备几个大点的250kg空油桶),缓慢打开回汽阀(通过这个阀控制排油速度),将问题冷风机的油压出。(安全措施您知道准备的吧?自来水管、防毒氧气面罩,医护人员,抢险后备队等等)
回复
19楼
不好意思,没搞过氨制冷,估计是供液不均匀,导致蒸发器不结霜,建议调整膨胀阀开启度调节供液
回复