给水处理厂出厂干管要设两根吗
clh79
clh79 Lv.2
2012年04月25日 20:14:47
只看楼主

一般输水管线都需要做两根,以保证事故时单根管线能通过70%的流量,那么经过给水厂处理后,给水厂的二级泵站出来的管线是不是也要有两根,接入城区配水管网中那

一般输水管线都需要做两根,以保证事故时单根管线能通过70%的流量,那么经过给水厂处理后,给水厂的二级泵站出来的管线是不是也要有两根,接入城区配水管网中那
免费打赏
若水
2012年04月25日 22:26:11
2楼
配水干管也是需要的
回复
chenshanghu
2012年04月26日 09:18:02
3楼
原则上是需要的,但很多地方,为节省投资都只设置了一根
回复
xianjia3169
2012年04月28日 11:45:11
4楼
规范只是说“输水干管不宜少于两条,当有安全贮水池或其他安全供水措施时,也可修建一条”实际上很多地方也只设置一根管。
回复
1177600
2012年04月28日 15:52:15
5楼
两根安全性高,不过地方上省钱,设计时会做两根,但实际上,就一个主管,晃荡进管网
回复
huangzhimin
2012年04月28日 16:44:25
6楼
净水厂出厂水管在单水源条件下,为安全供水应设两根;在多水源供水条件下可设一根。
回复
fredyu4
2012年04月28日 16:53:12
7楼
做到安全,肯定2根,钱不够那就不好说了
回复
在水一方oo
2012年04月28日 17:02:06
8楼
请教各位 取水管有没有类似的要求
回复
zheng1298650893
2012年04月29日 18:04:00
9楼
对于小城镇只有一个水厂而言,两条出水管是有必要的;对于大中城市多水厂而言,城市管网已形成环状,一条出水管也是可以的。
回复
一生为水
2012年04月30日 13:52:06
10楼
出水管得是两根,中间联通起来。
回复
weisirzhuanyong
2012年05月01日 21:01:16
11楼
应该综合考虑技术经济允许的情况下可以
回复

相关推荐

APP内打开