风盘机外静压0pa,接了2~3米风管,空调效果良好,怎么解释?
srt6366
srt6366 Lv.5
2012年04月25日 10:41:48
来自于中央空调
只看楼主

如题,理论上是不能接风管或者一点点的吧? 难道是设备厂家标的数据有问题?

如题,理论上是不能接风管或者一点点的吧? 难道是设备厂家标的数据有问题?
免费打赏
geminixu
2012年04月27日 11:24:40
2楼
你确定风机盘管的机外余压是0?动静压是可以转换的。
回复
yzhchlan
2012年05月16日 09:44:56
3楼
2楼的朋友说得好
你能确定风盘机外静压是0Pa?
回复
ziruisu
2012年05月16日 13:13:37
4楼
回复
gml-1
2012年05月16日 16:44:19
5楼
0Pa,那还出风啊
回复
killvasm
2012年05月16日 17:07:38
6楼
牛逼0怕也能出风~~~~
回复
xshlwh123
2012年05月16日 18:28:44
7楼
风机盘管选型有余量,当然没问题了
回复
xiaofu4306
2012年05月17日 08:24:03
8楼
风机盘管余压一般在50-70pa左右,高静压的甚至可以到100pa左右,所以一般是可以接风管安装下送风口了
回复
grhuatao
2012年05月17日 09:40:20
9楼
出口余压为0Pa,风怎么能流动呢,应该是动压转换为了静雅,然后克服延程阻力的。
回复
eu_sou_de_macao
2012年05月17日 22:10:01
10楼
按理論, 0Pa應該是不能送風, 不存在的.
回复
chenjunbo-888
2012年05月18日 08:55:00
11楼
一般盘管所标0Pa静压应该都是出口静压吧?不明白
我去年也做过一个当时我们工程已经完工了,可业主房间结构有变,有的盘管就需要变动,业主又不愿意掏钱,就想自己接风管送风,当时我说0Pa静压盘管不能接风管,可业主不相信以为我蒙他,结果人家自己接了风管有2米多长,可送风没问题,当时很纳闷。