谢谢!(已解决)
wsd555555
wsd555555 Lv.4
2006年10月27日 09:09:28
只看楼主

谢谢各位DX

谢谢各位DX
6418377418a71848be1a.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月27日 13:47:18
2楼
下载看了,有点惨不忍睹
简单说几点:1.每个空调回路带插座太多2.照明照度不够,差太多3.开关位置不合理
4.导线和开关不匹配5.上下级开关配合不对6.电视系统分支器串接太多,而且只考虑接受系统,没有有线电视
7.防雷倒是做的够强,二级防雷也到不了这层次8.未做等电位连接。
算了,不写了,差的太多。
我真为我们做电气的人悲哀,好像不少人认为电气谁都能做
回复
zzhspeed
2006年10月27日 18:17:55
3楼
楼上的说话口气不太好噢
回复
wsd555555
2006年10月28日 09:50:48
4楼
谢谢2楼,由于是私宅,确实有很多地方未按规范设计,是屋主根据自己的意思画的。有线电视由屋主自己安装接收设备解决,现在最想知道“4.导线和开关不匹配5.上下级开关配合不对”,能不能详细指点一下?
回复
sqh1971
2006年10月28日 20:39:16
5楼
我提个建议,楼主做的图有点乱,最好照明和插座分开绘制.各回路太乱,不好辨认.应标注回路,线数及安装方式.
回复
wj98329
2006年10月31日 14:12:47
6楼
稍微看了一下:
1.防雷引下线在接地平面图与屋面防雷平面图中无法一一对应,且接地平面图中没有看见接地线
2.图中照明与插座的线型可以用不同的,这样的图面不会太乱。
回复
酷客
2006年10月31日 19:53:57
7楼

其实标准是出于安全和方便上的.应考虑.你如果是想叫大家看你的图,上面已经有评价.或许先多看看别人画的图,再画,是不是会更好.支持分开画.地底要焊地线网