有需要观摩的朋友可以看一看哈,管道使用了6年,里面用的是软化水,管道直径DN350.
有需要观摩的朋友可以看一看哈,管道使用了6年,里面用的是软化水,管道直径DN350.
![IMG00294-20120221-1418.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A8/B5/rBBhH11F6NeAHFPlAASAZjNdzvo533.jpg)
![IMG00295-20120221-1419.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
凸起的部分估计是锈镏,黑乎乎的东西估计是粘泥之类的东西。 如果是开式系统,软水不加药处理,同样也出现腐蚀结垢粘泥的问题!因为软水pH很低所以腐蚀较严重。 再者有大量的悬浮物进行系统中肯定会造成系统的沉积的。
回复
33楼
原帖由
g137shuang 于 2012-5-3 14:38 发表
是什么管材?
是镀锌钢管吗
还是焊接钢管
是什么厂的循环水管道
是药厂的吗? [/quo
貌似是混凝土管啊
回复
34楼
结垢的太厉害了,可能是没用软化水,还有就是循环水需定期处理和更换!
回复
35楼
管壁上都是什么?是腐蚀的锈啊还是水中的杂质啊?
回复
36楼
什么管材来着?
回复
37楼
这个水应该没有软化好吧,怎么会这么严重的结垢!
回复
38楼
软水肯定不符合要求,运行管理跟不上。
回复
39楼
在工艺循环水中,ro水或者软化水为纯水制造过程中产生的反渗透水(都知道),一般出水为弱酸性,会多ss304产生腐蚀,要求高时需采用 SS304L不锈钢管,更何况你这个镀锌材质的。
回复
40楼
现在这内径变成多少了啊?楼主给个数据
回复
41楼
什么软水处理方式?软水设备安装后有没有验收过啊?
回复