我们这儿有几栋十八层的通廊式住宅,每层八户,给排水施工图中给水总管设于管井内,分户水表设于管井内,表后进户管道安装高度为地坪以上2.6米,在走廊内明装并做保温。考虑到走廊内如不做吊顶影响美观,做吊顶增加成本,想改为沿地面找平层内敷设,但因走廊外侧只设栏杆,与外界空气直接相通,怕冬天温度过低时会冻坏管道。现正处于上结构预埋阶段,不知能否取消梁内预埋套管,直接改从地坪走呢? 走廊内贴地砖,估计管上能盖15至20mm面层,我们这儿冬天最低气温可能达到零下10度。
走廊内贴地砖,估计管上能盖15至20mm面层,我们这儿冬天最低气温可能达到零下10度。
不知哪位老兄有这方面经验,给小弟指点一二?