【请教】图纸这里的次梁配筋有问题吗
fangbaohui
fangbaohui Lv.8
2012年04月24日 18:26:23
来自于建筑施工
只看楼主

这是A区44号次梁共2跨 (2#16)是次梁上部架立筋 4#18是梁下部贯通筋 3#16左边负筋至13本跨长度 右边6#22分两层 上部4#22至本跨13位置 下层2#22至本跨14 但是那下面的2#14 4#22有什么意义了? 不都是4#18贯通了嘛 如果我理解错误 应该怎么理解跪求高手详细解答 偶是钢筋翻样室学徒 要是配错给公司造成损失 半年工资就没了真心求正确的配筋 我平时也很热心啊 大家也要帮助我啊

这是A区44号次梁共2跨 (2#16)是次梁上部架立筋 4#18是梁下部贯通筋 3#16左边负筋至13本跨长度 右边6#22分两层 上部4#22至本跨13位置 下层2#22至本跨14 但是那下面的2#14 4#22有什么意义了? 不都是4#18贯通了嘛 如果我理解错误 应该怎么理解

跪求高手详细解答 偶是钢筋翻样室学徒 要是配错给公司造成损失 半年工资就没了

真心求正确的配筋 我平时也很热心啊 大家也要帮助我啊

未命名.jpg

免费打赏
szcpower
2012年04月24日 19:27:02
2楼
应该是有问题的,用PKPM软件重新导算下
回复
fangbaohui
2012年04月24日 20:05:19
3楼
求高手啊解答 哭死
回复
fangbaohui
2012年04月24日 20:17:03
4楼
继续等待高手 今晚不配好筋 明天施工怎么搞啊
回复
fangbaohui
2012年04月24日 20:26:26
5楼
版主呢 版主给点意见啊
回复
fangbaohui
2012年04月24日 20:43:54
6楼
哎 大家都不理我啊
回复
fangbaohui
2012年04月24日 20:50:27
7楼
兄弟你也觉得下部梁钢筋有问题么
回复
hancf412728
2012年04月25日 10:15:17
8楼
1、箍筋肢数没标注,没贯通筋,
2、架立筋没法连接(3根16)
3、2根16理解是架立筋是否正确。
回复
whaysyu
2012年04月26日 16:38:47
9楼
求解释!
回复
csalfj
2012年04月26日 16:49:59
10楼
按理应按原位标注设置,集中标注4C18可能是设计人员画图时有误,建议先按原位设置,并将该情况记录等图纸会审时提出。
回复
fangbaohui
2012年04月28日 13:06:56
11楼
谢谢你们了 我也明白了 我想法是对的 设计人员错了