这是A区44号次梁共2跨 (2#16)是次梁上部架立筋 4#18是梁下部贯通筋 3#16左边负筋至13本跨长度 右边6#22分两层 上部4#22至本跨13位置 下层2#22至本跨14 但是那下面的2#14 4#22有什么意义了? 不都是4#18贯通了嘛 如果我理解错误 应该怎么理解跪求高手详细解答 偶是钢筋翻样室学徒 要是配错给公司造成损失 半年工资就没了真心求正确的配筋 我平时也很热心啊 大家也要帮助我啊
这是A区44号次梁共2跨 (2#16)是次梁上部架立筋 4#18是梁下部贯通筋 3#16左边负筋至13本跨长度 右边6#22分两层 上部4#22至本跨13位置 下层2#22至本跨14 但是那下面的2#14 4#22有什么意义了? 不都是4#18贯通了嘛 如果我理解错误 应该怎么理解
跪求高手详细解答 偶是钢筋翻样室学徒 要是配错给公司造成损失 半年工资就没了
真心求正确的配筋 我平时也很热心啊 大家也要帮助我啊
2楼
应该是有问题的,用PKPM软件重新导算下
回复
3楼
求高手啊解答 哭死
回复
4楼
继续等待高手 今晚不配好筋 明天施工怎么搞啊
回复
5楼
版主呢 版主给点意见啊
回复
6楼
哎 大家都不理我啊
回复
7楼
兄弟你也觉得下部梁钢筋有问题么
回复
8楼
1、箍筋肢数没标注,没贯通筋,
2、架立筋没法连接(3根16)
3、2根16理解是架立筋是否正确。
回复
9楼
求解释!
回复
10楼
按理应按原位标注设置,集中标注4C18可能是设计人员画图时有误,建议先按原位设置,并将该情况记录等图纸会审时提出。
回复
11楼
谢谢你们了 我也明白了 我想法是对的 设计人员错了
回复