该控制电路是否可行?有更好的的吗?
lwzh
lwzh Lv.3
2006年10月26日 17:31:20
只看楼主

空压机自动控制电路,原来的用气压来控制限位,可该部很容易损坏.所以改成仪表加继电器控制 (原来是机械限位加无限位仪表),现在改成有限位的那种.控制如下:当气压低于0.4P时,LS1闭合,KM1线圈得电,KM1常开触点闭合,电动机启动;当气压达到0.6P时,LS2闭合,KM2线圈得电,KM2常闭触点断开,电动机停止。因为是气压,LS2在一定时间内还是会保持闭合,所以串联KM1常开触点,使电路右半边一动马上分断。(当气压低于0.4P时,电动机启动,达到0.6P时,马上停止)不知各位是否还有更好的思路?

1161855079672.JPG

lwzh
2006年10月27日 16:55:47
2楼
怎么没有人提点意见呢?
回复
wzy751023
2006年10月28日 16:57:32
3楼
km2可以不要 把ls2接在km1上就可以了
回复
zh_yingyu
2006年10月28日 19:56:00
4楼
KM2的常闭触点画法不对。而且如果把LS2直接作为常闭触点的话,KM2就可能省掉了
回复
宛龙九八
2007年03月20日 08:47:40
5楼
同意楼上的说法,但得确保有压力开关有常闭触点才行
回复