KTV包房的换气次数应取多少合适!
qyq
qyq Lv.2
2006年10月26日 17:29:27
来自于通风排烟
只看楼主

包房的换气次数应取多少合适!规范有没有这方面的规定!拿一本规范有!

包房的换气次数应取多少合适!规范有没有这方面的规定!拿一本规范有!
免费打赏
hhbox
2006年10月27日 09:37:12
2楼
如果只是通风,一般房间舒适性要求6次/h就够了,KTV包厢由于有烟或其他污染物,适当增加换气次数,最好能在10次/h。
回复
zshbo
2006年10月27日 10:39:26
3楼
正常包厢的换气次数在6-8次/h,就可以了,
就是新风一定要设计就对了啊
回复
qyq
2006年10月27日 11:57:36
4楼
既然排气量这么大,那冷量及新风量是不是也很大!造价就很高了!
回复
lu0923
2006年10月27日 13:39:47
5楼
同楼上的,我也有这个疑问,如果是新风换气次数10次的话,那该房间的冷量岂不是要非常大?
回复
克莱门特
2006年10月28日 07:22:41
6楼
KTV属于电影院的建筑范围,换气次数在6-10次/h,最好去平均数啦!
回复
loveyoukwj
2006年10月28日 14:57:19
7楼


比较同意这个建议的数字
回复
hhbox
2006年10月30日 09:45:18
8楼
空调的排风量是按新风量确定,同时满足维持空调房间正压。通风设计一般是非空调季节,需要通过加大送风量来满足房间的卫生要求。这里讨论的换气次数是针对通风设计而言的。一般空调送风已经会满足这个换气次数了!
回复
wabwang
2007年03月20日 17:13:45
9楼
同上
回复
3144151
2007年03月23日 15:40:13
10楼
空调的排风量是按新风量确定,同时满足维持空调房间正压。通风设计一般是非空调季节,需要通过加大送风量来满足房间的卫生要求。这里讨论的换气次数是针对通风设计而言的。一般空调送风已经会满足这个换气次数了!
回复
tiantangshimeng
2007年05月20日 13:02:40
11楼
我现在也在设计娱乐城包厢的通风,总感觉换气次数定10次有点大哦。因为我是采用分体空调,然后用排气扇换气的,如果定10次,怀疑冷量哗啦哗啦的跑了呢!大家有没有什么好的建议呢?