【请教】请大家看看这个柱子
cjgydzb
cjgydzb Lv.2
2012年04月24日 11:41:58
来自于工地图片
只看楼主

近日发现18层9楼一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题,粉刷层下呈麻面状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。 求教大虾: 一、框架柱问题是何原因造成? 二、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患? 三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?附件[ 本帖最后由 cjgydzb 于 2012-10-17 13:27 编辑 ]

近日发现18层9楼一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题,粉刷层下呈麻面状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。
求教大虾:
一、框架柱问题是何原因造成?
二、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患?
三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?附件


[ 本帖最后由 cjgydzb 于 2012-10-17 13:27 编辑 ]

50.jpg


51.JPG


52.JPG


54.JPG


55.JPG


56.JPG


57.JPG


58.JPG


59.JPG


60.JPG


62.JPG


63.JPG


64.JPG


65.jpg

免费打赏
niantansuxing
2012年10月19日 12:53:52
62楼
问题比较严重,建议出现问题的地方,将房间改成精装赠送业主,用以覆盖损面!
回复
biezhining
2012年11月03日 17:28:00
63楼
感觉还是混凝土质量有问题,感觉有泥掺进去了似的
回复
zhulian3211
2012年11月14日 14:39:06
64楼
砼振捣有问题,不密实
回复
gaodongyang
2012年11月19日 17:18:10
65楼
这个问题我也遇到过,没猜错的话 ,你那应该用地泵浇筑混凝土,用地泵的话 刚开始肯定得用水润管,然后打砂浆,问题就出现水和砂浆了 ,肯定是工人没有把砂浆铺平或者匀散开,导致砂浆都进了你说的那个柱子,而且模板拼缝严密,之前的水没有淌出去,砂浆就稀释了,造成现在的结果。
解决办法:将强度不够的地方凿掉,重新支模,浇筑高一标号砼,应该没问题了!
回复
lyhxxjg
2012年11月20日 18:25:07
66楼
砼水泥含量少了而且搅拌不均匀。
回复
迈修骑士
2012年11月20日 18:59:43
67楼



如果是剪力墙结构第一车砂浆应该是均匀打到剪力墙里面,厚度大概10cm!
回复
pgp-110
2012年11月21日 09:48:23
68楼
柱子取芯试压,不行就在砸掉重浇。
回复

相关推荐

APP内打开