空气源热泵地暖运行费用大暴光
lwenyong2011
2012年04月24日 11:32:42
只看楼主

空气源热泵地暖运行费用大暴光! 超低温空气源热泵冬季采暖运行费用与燃气、电采暖运行费用对比的前提是在相同发热量的情况下各种采暖设备所消耗的费用进行对比。 现设定某地区的燃气热值为8600千卡/立方米,价格2.7元/立方米。燃气炉的热效率为80% 。 民用电价为0.53元/kwh 。电采暖设备的热效率为90% 。 现以1吨水从15℃上升到45℃所需的热能Q为计算的依据;我国北京以南的地区冬季白天的气温在-7-+7℃之间。

空气源热泵地暖运行费用大暴光!
超低温空气源热泵冬季采暖运行费用与燃气、电采暖运行费用对比的前提是在相同发热量的情况下各种采暖设备所消耗的费用进行对比。
现设定某地区的燃气热值为8600千卡/立方米,价格2.7元/立方米。燃气炉的热效率为80% 。
民用电价为0.53元/kwh 。电采暖设备的热效率为90% 。
现以1吨水从15℃上升到45℃所需的热能Q为计算的依据;我国北京以南的地区冬季白天的气温在-7-+7℃之间。
Q=1*1000*(45-15)=30000千卡=34.89kwh
燃气炉采暖的运行费用为2.7*30000/(8600*0.8)=11.77元。
电采暖的运行费用为0.53*34.89/0.9=20.55元。
超低温空气源热泵的运行费用
在环境温度7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:3.26(因水温是从15℃提升45℃的)现按3.26计算。
则机组的运行费用为0.53*34.89/3.26=5.67元。
在环境温度-7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:2.37,现按2.37计算。
则机组的运行费用为0.53*34.89/2.37=7.8元。
3、因此:
超低温空气源热泵机组运行费用是燃气费用的5.67/11.77——7.8/11.77 。
即是燃气费用的48%——66%,与燃气费用对比节省34%——52%。
超低温空气源热泵机组运行费用是电采暖费用的5.67/20.55——7.8/20.55.
即是电采暖费用的28%——38%,与电采暖费用对比节省62%——72%。
2004年,西莱克公司在北京(寒冷地区)首次将超低温空气源热泵应用于水地暖系统,在不借助任何其他辅助热源的前提下获得了成功,使“空气温度-25℃就不能应用空气源热泵采暖”的传统观念得到了纠正。西莱克公司研究的实验数据显示:在室温不低于18℃的情况下,“超低温空气源热泵+水地暖”系统在整个冬季的节能率达60%%以上,热泵的冬季平均COP为2.7,折合成一次能源利用率为270%,这与燃煤锅炉的能源利用率相当。到目前为止,西莱克超低温空气源热泵已广泛应用于北京,天津,河北省,山东省,河南省,陕西省,山西省,甘肃省,安徽省,湖北省,江苏省等地区的供暖项目。其中,在气温为-25℃左右的个别极寒冷地区仍然保持正常运行。了解更多请关注西莱克热泵公司网站: http://www.usidc5.com
免费打赏
寒冬
2012年04月25日 16:34:28
2楼
这明显就是一个广告,实际运行的费用感觉很高,不象介绍那样节省。运行费用不低啊!
回复
lwenyong2008
2012年04月25日 23:10:09
3楼
这个是相对保温效果很好的房子,耗电量跟室内要求的温度和房子保温效果有关!
回复
lwenyong2008
2012年04月25日 23:10:54
4楼
不过,空气源热泵采暖迟早是北方采暖的方向!大家留意一下吧
回复

相关推荐