请问一下,BV何BLV,BX何BLX电缆有什么不同?这些电缆是怎么分类的?谢谢!
请问一下,BV何BLV,BX何BLX电缆有什么不同?
这些电缆是怎么分类的?
谢谢!
2楼
我也想知道哦!我问下子厂家,等我知道了再给你留言!
回复
3楼
芯线铜与铝的区别
回复
4楼
3楼说得对,BX是铜芯,BLX是铝芯的,BVV是铜芯的,BLVV是铝芯的!
有知道这些电缆的适用范围的吗?谢谢!
回复
5楼
BV和BLV都是塑料绝缘导线,前者是铜芯,后者是铝芯
BX和BLX还没有遇到过,可能是橡皮绝缘导线
记住是导线,不是电缆
回复
6楼
那电缆与导线的主要区别是什么呢?
回复
7楼
BV塑料绝缘铜线、BLV为塑料绝缘铝线、BX为铜芯橡皮绝缘线、BLX为铝芯橡皮绝缘线。
回复
8楼
绝缘电线的型号及名称
绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。了解了上述内容,就可很方便看出电线型号的含义,如下所示。 型号 名称 --------------------------------------------------------------- BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线 RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线 BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 BYR 聚乙烯绝缘软电线 BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 RY 聚乙烯绝缘软线 RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线绝缘电线的导线直径和截面的关系可用几何公式计算,但不完全一致,例如2.5平方毫米的单股线,其导线的直径d国标规定为1.78毫米,计算其截面 S=П*(d/2)*(d/2) =П*(1.78/2)*(1.78/2) =2.49(平方毫米)虽然截面小于2.5平方毫米,但符合GB5023.2—85的规定,必须注意的是,1985年以前的标准,2.5平方毫米的导线直径为1.76毫米,此标准已废止。截面为1.5平方毫米至10平方毫米的导线,其导电线芯结构如下所示。标称截面 BV系列 BVR系列 (平方毫米) 结构 结构 -------------------------------------------------------------------------------- 1.5 1/1.38 1.5 7/0.52 2.5 1/1.78 2.5 7/0.68 19/0.41 4 1/2.25 4 7/0.85 19/0.52 6 1/2.76 6 7/1.04 19/0.64 10 7/1.35 49/0.52 *表中分子代表股数,分母代表单股直径,单位毫米。截面为10平方毫米及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接设备、器具的端子连接;截面为2.5平方毫米及以下的多股铜芯线的线芯应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接;多股铝芯线和截面大于2.5平方毫米的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备、器具的端子连接。
回复
9楼
型号 名称 额定电压V 芯数 规格范围mm2
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 300/500 1 0.5-1
450/750 1 1.5-400
BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 450/750 1 2.5-400
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线) 450/750 1 2.5-70
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 300/500 1 0.75-10
2,3,4,5 1.5-35
BLVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 300/500 1 2.5-10
BVVB (电线) 300/500 2,3 0.75-10
BLVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线 300/500 2,3 2.5-10
BV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚电线 450/750 1 0.5-6
连接用软电缆(电线)型号、名称、规格
型号 名称 额定电压V 芯数 规格范围mm2
RV 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电缆(电线) 300/500 1 0.3-0.1
450/450 1.5-70
RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平行连接软电缆(电线) 300/300 2 0.3-1
RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞行连接软电缆(电线) 300/300 3 0.3-0.75
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形软电缆 300/300 2,3 0.5-0.75
300/500 2,3,4,5 0.75-2.5
RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽软电缆 300/300 2,3 0.5-0.75
300/500 2,3,4,5 0.75-2.5
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套平型软电线 300/300 2 0.5-0.75
300/500 0.75
RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘连接软电线 450/750 1 0.5-6
RVV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘和护套软电线 300/300 2,3 0.5-0.75
300/500 2,3,4,5 0.75-2.5
RVVP-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽软电线 300/300 2,3 0.5-0.75
300/500 2,3,4,5 0.75-2.5