请教一下,现欲建设一小四层建筑,但建设地点下有35kV及0.4kV电缆若干条。条件限制,建设地点只能选在这,而且电缆移位困难较大。请教各位有什么可以指教一下。初步打算在建筑地下一层建设电缆夹层,不知可行否。另:35kV所连接变电站及0.4kV电缆均为本单位内部使用,重要性比国网稍差点,但是停电会造成比较大的经济损失。
各位高人给点意见啊 谢谢了
回复
3楼
电缆从建筑物下通过,不是不行,总会给检修带来不便。有条件时,把电缆横向移出建筑物。
没有条件移电缆(电缆长度不够和建筑物外不能放电缆等),就必须对电缆有保护措施。
“在建筑地下一层建设电缆夹层”是个不错的方案,夹层的高度(是否能进人)要看建筑物盖住电缆的长度,同时,35KV与0.4KV二个不同电压等级的电缆,离开泥土保护后,应有隔离措施。
还有一点,建造建筑时,保护带电电缆是一个极其重要的事,请务必做好。
回复
4楼
谢谢楼上的解答。电缆在建筑物下或其他设施下穿越,最主要的也就是电缆的维护了。请问有没有规范有这方面的明文规定说法?
回复
5楼
地下一层设电缆夹层,需要考虑在施工中如何保护电缆不被损坏和施工人员安全。很难办到。
回复
6楼
偶尔看到《电力设施保护条例》,
第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内,必须遵守下列规定:
(一)不得在地下电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物,倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品,兴建建筑物、构筑物或种植树木、竹子;
(二)不得在海底电缆保护区内抛锚、拖锚;
(三)不得在江河电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙。
不知道中央条令对企业内部是否同样有效力
[
本帖最后由 wangzengliang0202 于 2012-4-24 20:30 编辑 ]
回复
7楼
我也和楼主面对同样的问题,我们的直埋电缆路由正好在地勘的庄基上,现在也在困惑中啊
回复
8楼
没办法只能做电缆夹层了
回复
9楼
还是做电缆夹层在上面做记号,然后水泥护住夹层再上面还要做记号,回填50CM后用青砖或其它东西再做记号。这样就OK 了
回复
10楼
电缆夹层是可以的,难点在于施工期间怎么保护电缆。
回复
11楼
施工期间保护电缆,很难做到
回复