【请教】楼会不会塌啊!!!
cjgydzb
cjgydzb Lv.2
2012年04月23日 16:17:22
只看楼主

18层住宅楼整体已完工一年,近日9楼发现一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题(详见附件图片),粉刷层下呈蜂窝状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。 求教大虾: 1、框架柱问题是何原因造成? 2、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患? 3、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?

18层住宅楼整体已完工一年,近日9楼发现一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题(详见附件图片),粉刷层下呈蜂窝状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。
求教大虾:
1、框架柱问题是何原因造成?
2、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患?
3、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?

1.jpg


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG


8.JPG


9.JPG


10.JPG


11.JPG


12.JPG


13.JPG


14.JPG


15.jpg

免费打赏
彩色的心情
2012年04月26日 16:44:17
22楼
这施工,糟蹋了个好设计
回复
morgan_liang
2012年04月26日 17:35:28
23楼
楼主的3个问题:
1、柱头混凝土问题,可能原因有两个,一是混凝土放置时间过长,骨料和浆液分离了,二可能是混凝土振捣不均。如果是个别楼层出现问题那么就不是混凝土供应商的问题,主要是施工环节和管理环节出了问题。
2、不处理肯定是不安全的,柱的轴向抗压能力差很多,还是在柱头位置。
3、进一步分析清楚原因之后,可以找专业的加固公司来处理,只要再次处理合乎规范要求,应该不影响结构的使用年限。
回复
cjgydzb
2012年04月26日 19:47:50
24楼
感谢大家的回复,请问对结构安全有多大影响?是否可以不检测直接包钢加固?

[ 本帖最后由 cjgydzb 于 2012-4-26 19:52 编辑 ]
回复
zhouenlai1231
2012年04月26日 21:36:38
25楼
施工质量堪忧 啊 但也不至于倒塌
回复
ljwwjl1988
2012年04月27日 09:53:50
26楼
这施工质量!楼下你怎么说?
回复
wangxy992000
2012年04月28日 15:47:38
27楼
太明显了,施工质量问题,在浇筑混凝土的过程中根本没有振捣到位。施工单位的责任。
回复
漂漂漂漂漂
2012年04月30日 14:42:56
28楼
看看是不是 个别楼层、个别柱子,如果是,检测然后加固,如果不是,那问题就严重了。
回复
ykewang
2012年04月30日 20:49:29
29楼
建议迅速委托有资质的检测单位全面检测后,综合研究处理方案,不要擅自处理!
回复
shengzz
2012年05月02日 09:55:32
30楼
抓紧加固吧~~
回复
shixue_290489
2012年05月02日 10:03:17
31楼
施工质量太差 这个需要请加固公司做专门的评估了 一般应该是会加钢板加固
总之是个烂尾楼啦
回复

相关推荐

APP内打开