18层住宅楼整体已完工一年,近日9楼发现一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题(详见附件图片),粉刷层下呈蜂窝状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。 求教大虾: 1、框架柱问题是何原因造成? 2、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患? 3、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?

18层住宅楼整体已完工一年,近日9楼发现一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题(详见附件图片),粉刷层下呈蜂窝状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。
求教大虾:
1、框架柱问题是何原因造成?
2、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患?
3、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?

1.jpg


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG


8.JPG


9.JPG


10.JPG


11.JPG


12.JPG


13.JPG


14.JPG


15.jpg

免费打赏
lfp_xyf201199
2012年04月23日 16:38:40
2楼
看不到图片。。。。。。
回复
lfp_xyf201199
2012年04月23日 16:40:21
3楼
1,造成的原因无非就是施工质量问题。。。。。。。没有振动到位,外加混凝土质量有问题
回复
cjgydzb
2012年04月23日 16:47:11
4楼
求大虾解答

[ 本帖最后由 cjgydzb 于 2012-4-23 18:42 编辑 ]
回复
cjgydzb
2012年04月23日 18:44:18
5楼
求大虾解答
回复
cjgydzb
2012年04月24日 14:24:42
6楼
怎么没人解答啊?
回复
jx0107asd
2012年04月24日 17:10:33
7楼
我也觉得施工质量问题。等待高手解答
回复
piaoye.xu
2012年04月25日 10:56:40
8楼
建议找加固公司把对问题的混凝土置换处理
回复
致命毒药
2012年04月25日 16:10:26
9楼
我觉得问题应该是施工时混凝土没有振捣到位,这个恐怕得请加固公司来处理了。
回复
zhuoxiaolong_pal98
2012年04月25日 16:27:09
10楼
这么详细的问题,高手快出现吧
回复
cxwshtj
2012年04月25日 17:15:21
11楼
施工问题吧...