河水变饮用水用盘滤+超滤处理可以吗
winelywang
winelywang Lv.6
2012年04月23日 11:33:32
来自于纯水系统
只看楼主

请教各位,目前有个项目,要求用河水作为来水,处理后变成饮用水,我用盘滤+超滤处理可以么?或者有哪些较好的方案,是否加杀菌系统?何种?

请教各位,目前有个项目,要求用河水作为来水,处理后变成饮用水,我用盘滤+超滤处理可以么?或者有哪些较好的方案,是否加杀菌系统?何种?
免费打赏
winelywang
2012年04月23日 11:39:45
2楼
因为水量很小,每小时1-2吨,所以没法用混凝沉淀,
回复
dunezhangwen
2012年04月23日 15:34:00
3楼
没杀菌应该不行

而且不知道原水的离子方面是否有超标问题

你是要直接饮用还是当自来水用?
回复
winelywang
2012年04月25日 08:33:14
4楼
是在船上用,主要是生活用水,只达自来水水质即可,另外请教,杀菌用O3么?还是什么 ?
回复
hong4990
2012年04月25日 08:50:44
5楼
水质方面可能问题不大
不过杀菌系统是一定要有的
回复
memspring
2012年04月25日 22:24:59
6楼
我们曾经用河水直接进入超滤膜系统, 因为是外压式,因此没有采用任何预处理,结果是:浊度<0.2, 细菌未检出,病毒去除率只有log3,还有气味残留。水通量80-120LMH,反洗频率20分钟。
回复
qdbqwl
2012年04月26日 11:32:04
7楼
在船上不存储可以不加杀菌。但要有存储设备就应该加杀菌。哪怕是加个紫外灯也好或者是臭氧
回复
liumicheal
2012年04月26日 17:07:02
8楼
杀菌是必须滴
回复
gy_newpower
2012年04月26日 21:10:44
9楼
对河水进行检测,如果符合水源标准,只需“初沉+混凝沉淀+过滤+消毒”即可,系统简单、运行便宜,使用膜法投入高、运行维护要求高,一般情况不推荐。
回复
winelywang
2012年04月27日 10:16:45
10楼
“初沉+混凝沉淀+过滤+消毒" 2吨的量,有这么小的么?
本人是没见过,
回复
xuyike1221
2012年05月03日 10:12:30
11楼
有的这么小的,可以做成一体化的设备,价格也不是很高,我经常做的,呵呵
回复