VV和YJV两类电缆的差别?
xyh978
xyh978 Lv.7
2006年10月25日 21:02:57
只看楼主

VV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 YJV是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 正是因为材料不同, 所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同, VV:电缆导体的允许长期工作最高温度为70℃ YJV:电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。 所以两种电缆载流量不同,YJV大一些, 但YJV电缆价格上要比VV贵.


VV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
YJV是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

正是因为材料不同,
所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同,

VV:电缆导体的允许长期工作最高温度为70℃
YJV:电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。

所以两种电缆载流量不同,YJV大一些,
但YJV电缆价格上要比VV贵.
免费打赏
dz20j
2006年11月06日 11:33:56
2楼
明白了,多谢
回复
zh_yingyu
2006年11月06日 12:44:22
3楼
VV电缆的老化比较快,综合比较下来,YJV的一次投资虽然大些,但总体投资不算大
回复
mjia
2006年11月06日 15:51:38
4楼


所以YJV电缆我们一般叫它耐高温电缆
回复
libingwen924
2007年06月10日 20:23:17
5楼
多谢!
回复
北大山人
2007年06月10日 21:14:53
6楼
YJV 是聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆.而不是是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆
回复
hummer-hummer
2007年06月12日 11:00:13
7楼
正确的应该是:交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆。不要把“交联”两个字掉了
回复
lixinyu129
2007年06月12日 14:08:37
8楼
正是因为材料不同,
所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同,

VV:电缆导体的允许长期工作最高温度为70℃
YJV:电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。

所以两种电缆载流量不同,YJV大一些,
但YJV电缆价格上要比VV贵.
回复
liu630
2007年06月12日 15:30:08
9楼
学习了
回复
oneway168
2007年06月12日 19:58:13
10楼
我觉得两者最大的不同应该是:YJV电缆抗拉强度差一些,但抵抗横向压力的性能较好,一般可用在直埋,而VV电缆在这两方面正好相反.
回复

相关推荐