全国注册设备工程师给排水、暖通专业考核已经在4月4日上午结束,辽宁省的考点设在辽宁建工学校(沈阳)。考核为开卷,主要照顾老同志和老三届那一代,我是88年毕业的,所以有幸搭车。给排水专业的考核题50道,全部为单项选择,内容涵盖了注册管理、建筑法、合同法、设计文件编制规定、环保等法规、室外给水设计规范、室外排水设计规范、建筑给排水设计规范、建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范、自动喷水灭火系统设计规范。法规部分10道题、室外给水12道题、室外排水12道题...

我是市政设计院的,感觉室外给排水部分偏多,建筑院的朋友要费劲一些了。由于我的设计院还有建筑所(室),前几年建筑市场活跃的时候,也跟着作过室内给排水和消防,所以感觉很轻松,毕竟是开卷考试嘛。不过这份考题也是很有水平的,很多题目涉及的规范要跨越多个章节,有的题中给出了一些迷惑人的条件。不过,只要你是真正从事给排水工程设计的,拿着规范能找到地方就没有大问题,一句话,还是要吃透规范。

考题一般是给出题目后,列出4句话或4个图形,让你找出错误或正确的。记着的室外给水部分的几道题:
给水管网水压的确定(4层楼房的供水压力应是多少);
浮船式取水构筑物的适用条件;
滤池配水系统的划分依据;
气浮池的适用条件;
净水厂厂内工艺管道的布置原则;
何种絮凝池絮凝时间较短;
最大日供水200000吨的供水泵房的设计小时供水量(给出了最大日系数迷惑大家,同时也给出了最大时系数,还算是体贴人);
1200吨/时的滤池,给出了设计滤速和强制滤速,要求计算单格滤池的面积;
综合生活用水包括...;
给水工程的一般近期设计年限;
一座岸边式取水构筑物,江岸已按最大水位7米设计的江堤,该处100年洪水位5.5米,浪高0.5米,问你取水泵房进口地坪的设计标高是多少;

室外排水:
雨水管渠的设计降雨历时,题中给出的是地面集水时间加管内流行时间(和其它三条叙述并列,让你找出错误的叙述);
生活污水管道的管顶是否可是埋设在冰冻线上;
倒虹管的问题,列出了4条某个倒虹管设计中的细节,其中管底距河底0.5米是错的;
水封井问题,感觉错误的叙述是将水封井设在了行人稀少的车行道上;
检查井接入管不宜超过几条;
排水泵站供电负荷的级别,题中错误的叙述是将立交排水泵站的供电级别说成是“宜”按二级负荷考虑,这里考的是对规范用语的掌握;
污泥消化池的溢流管可以放在室内吗;
高负荷的生物滤池,以碎石为滤料,其表面水力负荷以滤料表面积计算?(应为滤池面积);
合建式完全混合曝气池沉淀区的表面水力负荷为1.0~1.5(规范为0.5~1.0);
污水灌溉,有裂隙岩层的灌溉应...(规范规定不许在有裂隙岩层进行污水灌溉);
给出了一个平均日的污水量,让你计算其生活污水量总变化系数——查表2.1.2,插值法计算;
给出了污泥负荷、污水量等参数,计算曝气池的容积——用污泥负荷公式(其中混合液悬浮固体浓度给出的单位是毫克/升,不作设计的人想不到要做单位换算吧);

建筑给排水:
生活储水池的溢流和泄空管的安全卫生防护,用4个图示,找出错误的一个;
化粪池的卫生防护;
热水供应的热源优先选用...;
游泳池的循环水的处理...;

室外消火拴的布置,距路边距离、距建筑物距离、消火拴之间的距离,也是用4个图示,找出错误的一个;

还有很多题目,但是记不太清楚了,似是而非,不要误导大家,估计过两天考题就会出现了。
免费打赏
suge0924
2004年04月04日 18:16:51
2楼
呵呵,好呀,不过题也不是太难呀,只是知识面挺广的
回复
13309083028
2004年04月04日 21:14:10
3楼
知识面挺广的有大部份老水们吃不消。
回复
hisense
2004年04月04日 21:36:59
4楼
fswudi兄你真好
这么多,够你打的了
我现在还是学生
你让我对注册工程师有了新的了解
以后要多多关注我们晚辈哦
谢谢拉
回复
hdengdeng
2004年04月05日 09:11:36
5楼
完了,我是在建筑院,市政的真的七窍只通了六窍,谁来救救我
回复
zdxdff
2004年04月05日 09:35:22
6楼
fswudi:感谢你给了我们这些信息,我是91年毕业的,至今还没参加过这种考试,我今年想尝试一下.请问一般在什么时候报名?
回复
mdj
2004年04月05日 09:42:34
7楼
不是很难呀
回复
xiaocf
2004年04月05日 11:10:13
8楼
岸边式取水泵房的标高应选7.5m。好象条件给的是防洪堤堤面的设计标高,按规范3.3.5条文解释理解防洪堤的设计采用“设计标准”一个级别,而取水构筑物采用设计和校核两级标准,即既要满足100年重现期的要求又要不低于城市防洪标准,本题防洪标准高于100年重现期,因此防洪堤堤面标高减去0.5m为本题的设计洪水位标高。
回复
fswudi
2004年04月05日 11:44:00
9楼
大家请注意,我发表这个帖子只是提供考核的内容,供今后参加正式考试的同仁参考,因为我考虑将来为正式考试出题的人员也应该以这批人。正式的考试复习还是应该看给排水专业的考试大纲,不要被我的这个帖子误导。另外,据说室外给排水的设计规范正在修订中,届时考试的内容会不会随规范修改有变化,都是要注意的。

XiaoCF:这个题我是按照室外给水设计规范3.3.8条计算的,当泵房在江河岸边时,泵站进口地坪的设计标高为设计最高水位加浪高再加0.5米,结果是8米。这样考虑是否合适,请各位同仁指正。
回复
xiaocf
2004年04月05日 14:59:54
10楼
fswudi:这个题目我的答案也是8m。如果题目确实是讲堤面的设计水位是7m,那就对了。但有人记得题目说的是堤面设计标高是7m,而不是讲水位。总之,出来后就记不清楚了。
回复
liusulan
2004年04月05日 15:34:11
11楼
我是在建筑院,市政七窍只通了六窍,并且是89年毕业的,心里憋的慌,就差一年就可参加考核,真亏。