在有个问题是:底层业主(实际为二层)入住后,因为此户卫生间横支管接入到立管的水平横向转管(此段管较长,有4米多)上,距离立管底部的距离满足不了规范要求,严重影响到使用,经常出现冒泡和反溢现象,在既成的情况下,可以通过何种方式来进行解决?另:周边环境已做好,修改最低横支管单独排水好象不太可能,我看到规范解释条文中有说明一条:可以通过测试和工程实践在最低支管上设置防反溢装置,是有专门生产的配件还是就是指的寸水弯啊,会影响到排水的通畅度把?
在有个问题是:底层业主(实际为二层)入住后,因为此户卫生间横支管接入到立管的水平横向转管(此段管较长,有4米多)上,距离立管底部的距离满足不了规范要求,严重影响到使用,经常出现冒泡和反溢现象,在既成的情况下,可以通过何种方式来进行解决?
另:周边环境已做好,修改最低横支管单独排水好象不太可能,我看到规范解释条文中有说明一条:可以通过测试和工程实践在最低支管上设置防反溢装置,是有专门生产的配件还是就是指的寸水弯啊,会影响到排水的通畅度把?
忠告;排水管道真的能少拐弯就少拐点,不论是其他专业给的条件不足或是甲方要求也好,对自己专业设计要负责,不要存在侥幸心理,后期使用时出现问题,别人不会知道当初设计是因为结构建筑不给条件,非要将W、F管转至指定的地方(装饰柱里)。
12楼
就是当初设计的时候没有满足这个条件,现在想知道的是有没有办法解决已经呈现出来的后果,
回复
13楼
放大管径!! 只能这样了! 或许可以避免!因为没有遇见过1所以不敢肯定!
回复
14楼
业主已经入主了,放大立管好象也不太实际。
回复
15楼
楼主能上传一张简图,以便更好的解决问题。
回复
16楼
^_^哈哈,真的是老问题啊。可也是个难题,小弟没什么好方法,希望各位前辈能有个好的解决方案。
回复
17楼
哎。。。。。俺的建议是。。。节哀吧。。。。
回复
18楼
谢谢各位的答复和建议了,现在已经决定了修理方案,为了从根底上解决这个问题,现在采用破钱消灾,打烂楼板和装饰柱,将二层单独接出排放,还考虑到施工时可以不进入业主户内,降底影响,
请各位同仁引以为鉴,现在也算让其他专业的同事看到了,不妥协不沟通的造成的使用期的后果了,相信以后和他们沟通都会更容易点了,
回复
19楼