老问题;底层横支管,何解决办法?
yanliu1999.-
2006年10月25日 16:04:34
只看楼主

在有个问题是:底层业主(实际为二层)入住后,因为此户卫生间横支管接入到立管的水平横向转管(此段管较长,有4米多)上,距离立管底部的距离满足不了规范要求,严重影响到使用,经常出现冒泡和反溢现象,在既成的情况下,可以通过何种方式来进行解决?另:周边环境已做好,修改最低横支管单独排水好象不太可能,我看到规范解释条文中有说明一条:可以通过测试和工程实践在最低支管上设置防反溢装置,是有专门生产的配件还是就是指的寸水弯啊,会影响到排水的通畅度把?

在有个问题是:底层业主(实际为二层)入住后,因为此户卫生间横支管接入到立管的水平横向转管(此段管较长,有4米多)上,距离立管底部的距离满足不了规范要求,严重影响到使用,经常出现冒泡和反溢现象,在既成的情况下,可以通过何种方式来进行解决?

另:周边环境已做好,修改最低横支管单独排水好象不太可能,我看到规范解释条文中有说明一条:可以通过测试和工程实践在最低支管上设置防反溢装置,是有专门生产的配件还是就是指的寸水弯啊,会影响到排水的通畅度把?

忠告;排水管道真的能少拐弯就少拐点,不论是其他专业给的条件不足或是甲方要求也好,对自己专业设计要负责,不要存在侥幸心理,后期使用时出现问题,别人不会知道当初设计是因为结构建筑不给条件,非要将W、F管转至指定的地方(装饰柱里)。
免费打赏
yanliu1999.-
2006年10月29日 10:30:57
12楼


就是当初设计的时候没有满足这个条件,现在想知道的是有没有办法解决已经呈现出来的后果,
回复
小土熊宝贝
2006年10月29日 21:59:22
13楼


放大管径!!  只能这样了!  或许可以避免!因为没有遇见过1所以不敢肯定!
回复
jinhui020222205
2006年10月30日 11:15:50
14楼


业主已经入主了,放大立管好象也不太实际。
回复
somebody665
2006年10月30日 14:37:59
15楼
楼主能上传一张简图,以便更好的解决问题。
回复
lsz2004
2006年10月30日 15:47:13
16楼
^_^哈哈,真的是老问题啊。可也是个难题,小弟没什么好方法,希望各位前辈能有个好的解决方案。
回复
hhww
2006年10月30日 16:56:32
17楼
哎。。。。。俺的建议是。。。节哀吧。。。。
回复
yanliu1999.-
2006年10月31日 10:37:35
18楼
谢谢各位的答复和建议了,现在已经决定了修理方案,为了从根底上解决这个问题,现在采用破钱消灾,打烂楼板和装饰柱,将二层单独接出排放,还考虑到施工时可以不进入业主户内,降底影响,

请各位同仁引以为鉴,现在也算让其他专业的同事看到了,不妥协不沟通的造成的使用期的后果了,相信以后和他们沟通都会更容易点了,
回复
chen-lan689
2006年10月31日 10:53:21
19楼
请教一下那位朋友SBR法曝气系统是采用微孔曝气好,还是射流曝气好.
回复
john7883
2006年10月31日 18:12:06
20楼
欢迎加入专业的建筑给排水消防工程QQ群!
群号:4015643
回复
wumuwen-37
2006年11月01日 00:02:09
21楼
既然问题已经解决了就好!
回复

相关推荐

APP内打开