各位高手请赐教,地板采暖有没有必要做同程?
shjsktw147
shjsktw147 Lv.2
2012年04月22日 19:55:52
来自于采暖供热
只看楼主

做一套燃气壁挂炉做采暖系统,具体楼层来说是,负二层有50个平方米,负一层有50个平方米,一层有40个平方米,二层有52个平方米,三层有41个平方米。就此,燃气壁挂炉放在顶楼。想请教各位: 1.主管材我用PP—R40管径够不够? 2.是否需要做同程? 3.如果做同程需不需要变径?

做一套燃气壁挂炉做采暖系统,具体楼层来说是,负二层有50个平方米,负一层有50个平方米,一层有40个平方米,二层有52个平方米,三层有41个平方米。就此,燃气壁挂炉放在顶楼。
想请教各位:
1.主管材我用PP—R40管径够不够?
2.是否需要做同程?
3.如果做同程需不需要变径?
免费打赏
xiaobo1009
2012年04月22日 22:25:13
2楼
看你这个别墅采暖标准也不是好高,还是采用异程吧,同程太复杂了,现在高层都是做异城,只要压力够就没问题
回复
xkx2496600
2012年04月23日 10:38:31
3楼
加起来才250平米不到,没必要做那么复杂的系统,40的够了
回复
qdwhb0105
2012年04月23日 15:43:04
4楼
管径够了,立管做异程可以。立管须变径
回复
xgf124513904
2012年04月23日 17:54:17
5楼
混个土木币搞下载,谢谢啦
回复
yu_0807
2012年04月24日 09:58:27
6楼
同意楼上几位说的,40够了,没必要做同程
回复
huangtao660
2012年04月24日 10:05:03
7楼
很少做同程的,太复杂啦、40足够了。
回复
gongyetongfeng
2012年04月24日 10:25:32
8楼
系统很小,确实没有必要做同程系统
回复
php19821983
2012年04月24日 11:58:50
9楼
先把概念弄清楚。同程的目的就是为了水力平衡,或者尽量平衡。
小系统的做同程意义不大,
大的系统考虑竖向失调,才考虑同程或异程加平衡阀。
回复
yewensheng02
2012年04月24日 12:46:33
10楼
1、40管径应该够的
2、立管存在的重力附加力是动力,做异程没有问题。
回复
schutz_china
2012年04月24日 12:54:34
11楼
不考虑造价的情况下可以采用同程。这个小别墅做同程的意义不大
回复

相关推荐

APP内打开