化学法二氧化氯消毒法问题求教
yhwei1137
yhwei1137 Lv.2
2004年04月02日 22:51:21
来自于水处理
只看楼主

我单位购置北京邦达二氧化氯发生器,该发生器将盐酸与氯酸钠反应后的混合气体连同反应液一同抽走投加,请问盐酸与氯酸钠的纯度是否对水质造成不良影响,盐酸内有无其它有害物质,另如何测盐酸浓度?紧急求教。

我单位购置北京邦达二氧化氯发生器,该发生器将盐酸与氯酸钠反应后的混合气体连同反应液一同抽走投加,请问盐酸与氯酸钠的纯度是否对水质造成不良影响,盐酸内有无其它有害物质,另如何测盐酸浓度?紧急求教。
zzg1880
2004年04月03日 00:49:38
2楼
当然有影响,为什么反应液也要投加?
测定酸的方法是测氢离子的浓度。
回复
lwyhz123
2004年04月03日 06:48:19
3楼
你处理的水用于哪些地方,据我所知,目前二氧化氯发生器均是这样工作的
回复
如烟往事
2004年04月03日 14:34:07
4楼
小伙子,到化学品商店去买一直波美计,通过查波美表便可以粗略的测的盐酸浓度,很快,很方便的。
回复
yue721213
2004年09月03日 16:01:49
5楼
把反应液投加到水里是不对的,试想一下:
1. 现在的发生器的原料转化率低的只有60%,高的达到85%,没反应的原料就进入水里面了,严重
影响水质。
2.如果一台计量泵坏了,另一台又在工作,一种原料未经反应就进入水里了,多可怕的事!
现在做得好的企业生产的发生器都加了“反应惨液自动分离系统”,这样进入水中的就只有消
毒剂了。
E:yuequanh@yahoo.com.cn
回复
wjw2299
2004年09月04日 21:32:32
6楼
应该不必担心,因为二氧化氯是气体,水射器抽吸的是二氧化氯气体,盐酸和氯酸钠都是液体,
正常情况下不会抽走的,反应室与大气相通,当然,考虑盐酸挥化会抽走极少部分,但这不会影
响水质的,
回复
yue721213
2004年11月08日 13:28:44
7楼
楼上的,你的 说法不对的,因为盐酸是31%的液体,大部分的水,氯酸钠也是水溶液,如果设备没有反应残液排放装置,所有的液体都是通过水射器抽走的,当然液体里面还有没反应完的盐酸和氯酸钠了.所以买二氧化氯发生器用于饮用水消毒时,最好买有残液排放装置的.才不会对水体造成二次污染.
我知道成都齐力水处理公司的设备有此装置.
回复
jipinfeifei
2004年11月08日 13:50:53
8楼
应该不必担心,因为二氧化氯是气体,水射器抽吸的是二氧化氯气体,盐酸和氯酸钠都是液体,
正常情况下不会抽走的,反应室与大气相通,当然,考虑盐酸挥化会抽走极少部分,但这不会影
响水质的,
回复
lwyhz123
2005年01月01日 10:32:33
9楼
对水质肯定有一定的影响,需要考虑处理后的水做啥用途,然后再考虑影响情况,因为加药量毕竟还是少的
回复
fhswjj
2005年03月18日 13:57:39
10楼
反应残液进入所需处理的水里,对水质产生负面影响是肯定的,但是这个问题要综合考虑,如果反应转化率高,原料基本被完全消耗,则可不必考虑。另由于所投加的量基本都在几个ppm,残液量非常少,所产生的不良影响基本可忽略。
对于贵单位目前情况,应当首先检测一下反应器的原料转化率及盐酸过量值。避免有些二氧化氯生产厂家为提高原料转化率而单纯提高盐酸投加量。
关于盐酸浓度测量可到市面购买盐酸浓度计,直接就可测量。

回复
chb_cx
2005年03月18日 15:35:10
11楼
盐酸与氯酸钠的纯度应该不会对水质造成不良影响的,不过盐酸与氯酸钠的纯度还有浓度都是有要求的,你可以看看产品说明书;盐酸内好象没有什么有害物质吧,它只不过是酸啊,测定酸的方法是测氢离子的浓度.