新手求救
wdl790623
wdl790623 Lv.2
2006年10月25日 10:43:00
只看楼主

10kV高压线经变压后进入低压配电房,那么低压配电房内部应设计那么设备?要怎么安排。又没有参考依据,忘高手指教,谢谢!另,发电机组选型是根据什么参数,新手,大家别见笑!!:)

10kV高压线经变压后进入低压配电房,那么低压配电房内部应设计那么设备?要怎么安排。又没有参考依据,忘高手指教,谢谢!另,发电机组选型是根据什么参数,新手,大家别见笑!!:)
免费打赏
wdl790623
2006年10月27日 09:17:38
2楼
高手多多指教,艾,我来顶,不然高手都看不到了
回复
wdl790623
2006年10月27日 09:18:40
3楼
再顶,:)
回复
shaofuqiang1958
2006年10月29日 22:51:29
4楼
可翻阅<<电力工程设计手册>>.
回复
zh_yingyu
2006年10月29日 23:34:10
5楼
低压配电房设置低压配电柜,包括进线柜、出线柜、电容补偿柜。低压配电柜内的设置根据你变压器容量和设备来确定
回复
wzheven
2006年10月30日 09:48:47
6楼
低压配电室里就是低压配电柜,柜里面的设备根据实际情况来定。
变压器的选择只装一台应满足全部用电设备总计算负荷的需要,两台应满足任一台变压器单独运行时满足全部负荷的60%-70%