钢结构柱脚抗剪键如何设置?
heart2013
heart2013 Lv.5
2012年04月21日 22:14:56
只看楼主

本人最近在用pkpm做钢结构课程设计,但是不管我怎么改变参数,画施工图时总提示需要设置抗剪键,小菜请大神帮忙,不吝赐教!我用的是pkpm2005

本人最近在用pkpm做钢结构课程设计,但是不管我怎么改变参数,画施工图时总提示需要设置抗剪键,小菜请大神帮忙,不吝赐教!我用的是pkpm2005
免费打赏
天涯居士
2012年04月22日 09:15:37
2楼

抗剪键采用槽钢或者工字钢或者十字钢板,焊接在柱脚低板下面。
回复
孔维永
2012年05月19日 16:35:33
3楼
那抗剪键的大小怎么确定呢?总不能设计不同的工程抗剪键大小都一样吧
回复
wangrong0601
2012年05月19日 20:53:15
4楼
主要是为了抗剪,弄不好,施工时挺麻烦的
回复
chinalxb
2012年05月27日 08:51:31
5楼
当柱脚轴力的0.4倍(柱脚底板与柱脚混凝土的摩擦力)不大于柱脚剪力时,通常设置抗剪连接件,可以采用型钢或增设抗剪插筋,并浇注细石混凝土,确保柱脚底板与柱脚基础短柱顶面充分接触.
回复
小榕树
2012年05月27日 11:13:59
6楼
05版不会自动加抗剪键,所以提示 你自己加。新版的都自动加了,轻钢抗剪键是必须加的。
回复
aunique
2013年10月08日 15:11:46
7楼
:)不懂,进来学习下。。。
回复
钢结构小达人
2013年10月08日 18:39:23
8楼
抗剪有效面积等于剪力除以混凝土强度,剪力可以先扣掉0.4倍柱子压力部分。
抗剪键提前焊在底板上,基础浇筑前留有抗剪槽,安装完毕后浇入细石混凝土。
回复
weiyf1951
2015年11月20日 08:10:58
9楼
抗剪键采用槽钢或者工字钢或者十字钢板,焊接在柱脚低板下面。
设计时可以参照国标02SG518-1-4