接触氧化池填料多少是按什么计算的?比如说知道水质,水量,停留时间等参数,那么填料到底要买多少?安装的距离要多大?
接触氧化池填料多少是按什么计算的?比如说知道水质,水量,停留时间等参数,那么填料到底要买多少?安装的距离要多大?
2楼
直接找填料厂家
回复
3楼
一般先用停留时间算好池容,然后填料在水面下0.5m和池底0.5m间安装,这样计算填料量。
回复
4楼
根据处理水量及停留时间先计算出池子容积,再根据填料规格型号算出填料体积即可。
回复
5楼
加入群185277198,专业讨论污水处理结构工艺类的设计以及安装问题!
回复
6楼
难道不是安装BOD5的负荷来算的吗?按照规范要求,可以取2.0~5.0kgBOD5/(m3*d)
回复
7楼
填料在买多少一般是按填充容积来计算的,一般情况下都是按池容积的70%填充。填料的安装间隙一般有规格的,填料厂家都可以提供,我们一般都是按180间距的。
回复
8楼
厂家的图册上有设计资料的呀
回复
9楼
这个我们也没有详细的算过,大概也是有效池容的70%吧,间距大概也是是180MM吧 反正用到现在2-3年也没啥问题
回复
10楼
能精确到多少根的。
填料选择的型号会有尺寸,那东西挂的密一些,间距可按150mm,富裕一些就200-250mm间距,这样在每个填料的面积就出来了。用池子的面积一除就多少根了。
至于长度是可以选择的,池底留500-900mm高度,水面上流500-800mm超越面,就是长度了,一般2.0m,2.5m,3.0m,3.5m等都常选择。
至于计算池体容积,按照手册规范去计算了。
回复
11楼
填料框架离池底0.5米没有问题,因为填料下面有曝气装置(可以搅动流水),但是填料在水下0.5米就有问题,因为填料上面水层太厚,会造成流水短路,毕竟流水经过填料区的阻力还是蛮大的。
见下面的图片,是在暂时停止曝气时拍的填料挂膜效果图,填料在水面下0.1米处。实际上有0.1米的水位,作为填料(防止太阳直接照射)的保护层,就足矣!也可以尽量避免流水的短路。
建议填料安装尽量满池均匀安装,设法建少无填料的区域,防止流水经过填料区时,因为有填料的地方阻力大,出现流水避开填料区从填料少的地方流过而造成流水短路。
填料的安装密度,要根据水质来决定(上面二张图片是从多晶硅污水处理装置拍摄的,是由我公司生产,规格为150-80的组合多孔纤维填料),一般作为生物载体的填料,当然是比表面积越大越好。这样附着的微生物自然也就较多,对污水的处理也可以起到事半功倍的效果。
[
本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2012-4-27 21:18 编辑 ]
回复