干式螺杆冷水机组缺油
grefully
grefully Lv.2
2012年04月21日 09:14:39
来自于制冷技术
只看楼主

最近做了台零下10度的冷水机组,运行了半个月后缺油了,是什么原因?小弟谢谢大家了。

最近做了台零下10度的冷水机组,运行了半个月后缺油了,是什么原因?小弟谢谢大家了。
免费打赏
co936201979
2012年04月21日 10:19:22
2楼
零下10度怎么会叫冷水机机组呀;缺油;是系统配置不好;系统里面加入系统混合辅佐剂;就行啦;低温机组;就容易回油不好
回复
desheng001
2012年04月21日 15:17:21
3楼
楼主可以说得更详细一点吧。比如机组的形式,螺杆还是活塞,载冷剂是什么,吸排气的正常压力。和蒸发温度
回复
desheng001
2012年04月21日 15:17:55
4楼
设计用油分了么 ,一般低蒸发压力的机组设计的都有