目前碰到项目有使用接触器控制照明灯具通断。负载为220V开关电源,开关电源输出直流12V接LED灯具。接触器为20A,开关电源统计大小为600W。600W的负荷全接在接触器的一对触点上。请问这样的配合,接触器触头能承受开关电源的冲击电流么?,
目前碰到项目有使用接触器控制照明灯具通断。负载为220V开关电源,开关电源输出直流12V接LED灯具。接触器为20A,开关电源统计大小为600W。600W的负荷全接在接触器的一对触点上。请问这样的配合,接触器触头能承受开关电源的冲击电流么?,
12楼
把接触器改 成电容切换接触器
回复
13楼
接触器主触头容量过小 换接触器
回复
14楼
对头,单从容量上看,是够了。可负载带的是开关电源。就需要考虑开关电源启动的冲击电流和时间。
回复
15楼
AC-1负载类别时,容量足够。就是不知道开关电源适用的类别是多少?
回复
16楼
我想这应该是烧接触器触头的主要原因。
就是目前这个开关电源的厂家没有给我们提供启动冲击电流数据。造成我们改型号也没有具体的依据。
回复
17楼
电容切换接触器可比普通接触器贵多了。
回复
18楼
换多大合适呢?能告诉计算方法么?
回复
19楼
回复
20楼
回复
21楼
这个解释我觉得很对,学习了
回复