目前碰到项目有使用接触器控制照明灯具通断。负载为220V开关电源,开关电源输出直流12V接LED灯具。接触器为20A,开关电源统计大小为600W。600W的负荷全接在接触器的一对触点上。请问这样的配合,接触器触头能承受开关电源的冲击电流么?,

目前碰到项目有使用接触器控制照明灯具通断。负载为220V开关电源,开关电源输出直流12V接LED灯具。接触器为20A,开关电源统计大小为600W。600W的负荷全接在接触器的一对触点上。请问这样的配合,接触器触头能承受开关电源的冲击电流么?,
免费打赏
lingxuct
2012年04月20日 19:54:39
2楼
600W12V的电流为50A,“接触器为20A............................接触器触头能承受开关电源的冲击电流么?”

你自己看看接触器的接线,是不是“能承受”!
回复
tdqhappy0
2012年04月20日 22:46:14
3楼
接触器额定电流应选60A
回复
cqyangweihu
2012年04月21日 09:19:22
4楼
接触器20A时,每相可以承受的负荷为4000W(AC-1)。600W时,接触器每相通过的电流也就2.7A左右。开关电源总的输出是12V/50A。你说的50A是开关电源的输出。开关电源是负载,在接触器之后。
回复
cqyangweihu
2012年04月21日 09:21:35
5楼


有什么计算依据么?请告之。
回复
cqyangweihu
2012年04月21日 09:22:23
6楼



接触器20A时,每相可以承受的负荷为4000W(AC-1)。600W时,接触器每相通过的电流也就2.7A左右。开关电源总的输出是12V/50A。你说的50A是开关电源的输出。开关电源是负载,在接触器之后。
回复
cqyangweihu
2012年04月21日 09:25:37
7楼


50A是负载开关电源的输出12V、50A吧。
回复
cqyangweihu
2012年04月23日 19:09:57
8楼


在么
回复
zyz8438
2012年04月23日 23:22:56
9楼
明白楼主的意思,开关电源是交流220V变直流12V的,接触器在开关电源的电源侧,即用于AC 220V上。

从容量上看,接触器触头容量应该是足够了!
回复
一指慢
2012年04月23日 23:52:53
10楼
接触器为9A也可以承受的。它控制的是开关电源的交流输入端。
600W、220V电流还不到3A。
回复
geheime
2012年04月24日 09:48:54
11楼
开关电源的输入一般有滤波器来减小电源反馈到输入的纹波,输入滤波器一般有电容和电感组成∏形滤波器。电容器在瞬态时可以看成是短路的,当开关电源上电时,会产生非常大的冲击电流,可以达到稳态电流的90倍。
开关输入端不应进行频繁通断操作。
回复