求助,螺杆盐水机制冷量
zhubin1127
zhubin1127 Lv.2
2012年04月20日 16:14:55
来自于制冷技术
只看楼主

大家好,大家能帮我看看我的螺杆盐水机运行怎么样啊! 电流 蒸发温度 吸压 吸温 排压

大家好,大家能帮我看看我的螺杆盐水机运行怎么样啊!
电流
蒸发温度
吸压
吸温
排压
排温
冷水进温
冷水出温
盐水进温
盐水出温
240
-23
0.23
-22
1.06
59
19.0
22.3
-16.0
-17.0
290
-22
0.23
-20
1.14
58
21.6
25.2
-12.0
-14.0
290
-21
0.24
-19
1.18
59
22.4
26.0
-11.0
-13.0
305
-18
0.27
-17
1.26
59
24.4
28.3
-9.0
-11.0

备注:
1、吸压和排压都指的是绝对压力。
2、主机额定功率220KW。平时最大电流只有310A,
3、盐水流量170m3/小时,冷却水115m3/小时,我的制冷机制冷量好像不平恒
如:热负荷:4.2*(28.3-24.4)*115/3.6=496KW
盐水热量:2.8*2*170/3.6=264KW
电机功:305*380*1.732*0.8=160KW
三者数据不平,又懂得帮我分析分析
谢谢


[ 本帖最后由 zhubin1127 于 2012-4-20 16:20 编辑 ]
免费打赏
灰衣如故
2012年04月20日 19:46:00
2楼
水泵的额定流量是参考用的,不是实际流量,想准确计算,必须测出准确的水流量.
水泵的主要参数是扬程和流量,对于一个已知的管路系统,扬程决定了水泵的流量.
一般厂家尤其是非知名厂家水泵,额定流量就更加不能用来参考了.
如果有测水流量的装置,就用实际测出来的水流量计算,还有一个问题是工程上用的流量计也不是很可靠.
测水泵两端压力,计算水泵实际扬程,然后根据水泵性能曲线查出实际流量也可以。
回复
zhubin1127
2012年04月21日 21:53:58
3楼
那你能帮我看看,我的吸气压力和排气压力这些有没有问题啊?!谢谢啦
回复
co936201979
2012年04月22日 09:58:32
4楼
一般通常的计算制冷量;大概预算;每小时的水流量乘以进出水的温差;就是大概的制冷量;谢谢;仅供参考
回复

相关推荐