大家好,大家能帮我看看我的螺杆盐水机运行怎么样啊! 电流 蒸发温度 吸压 吸温 排压
电流
|
蒸发温度
|
吸压
|
吸温
|
排压
|
排温
|
冷水进温
|
冷水出温
|
盐水进温
|
盐水出温
|
240
|
-23
|
0.23
|
-22
|
1.06
|
59
|
19.0
|
22.3
|
-16.0
|
-17.0
|
290
|
-22
|
0.23
|
-20
|
1.14
|
58
|
21.6
|
25.2
|
-12.0
|
-14.0
|
290
|
-21
|
0.24
|
-19
|
1.18
|
59
|
22.4
|
26.0
|
-11.0
|
-13.0
|
305
|
-18
|
0.27
|
-17
|
1.26
|
59
|
24.4
|
28.3
|
-9.0
|
-11.0
|
备注:
1、吸压和排压都指的是绝对压力。
2、主机额定功率220KW。平时最大电流只有310A,
3、盐水流量170m3/小时,冷却水115m3/小时,我的制冷机制冷量好像不平恒
如:热负荷:4.2*(28.3-24.4)*115/3.6=496KW
盐水热量:2.8*2*170/3.6=264KW
电机功:305*380*1.732*0.8=160KW
三者数据不平,又懂得帮我分析分析
谢谢
[ 本帖最后由 zhubin1127 于 2012-4-20 16:20 编辑 ]