不抗震,砖混结构的伸缩缝宽度取多少?
lurry5359
lurry5359 Lv.8
2012年04月20日 11:04:29
来自于砖混结构
只看楼主

不抗震,砖混结构的伸缩缝宽度取多少?

不抗震,砖混结构的伸缩缝宽度取多少?
免费打赏
hhl603287540
2015年01月06日 12:10:57
12楼
谢谢楼上 抗规77
谢谢楼上 抗规77
谢谢楼上 抗规77
回复
yushilin
2015年01月07日 11:09:59
13楼
关于缝宽的问题,对于无抗震要求的,过去抗震规范为70mm,新的为100;这个问题很复杂,按道理只要按计算确定就可以,按建筑要求伸缩缝的处理结点满足就可以。一般无抗震要求的缝,不要过宽,这样处理费用就大点,因此缝宽取70mm可以满足。
回复
yushilin
2015年01月07日 11:22:01
14楼
可以按非地震区,为什么一定要抗震呢?
回复
刘士军
2015年01月08日 09:18:17
15楼
这个规范上不是有吗!楼主可以详细查一下资料!
回复
宅男等腐女
2015年01月08日 12:10:56
16楼

一般60mm和120mm的较多
回复
天空下的翱翔
2015年01月08日 18:02:58
17楼
一般取100mm
回复
宅男等腐女
2015年01月09日 09:19:26
18楼
新抗规77页7.1.7条第3款抗震缝可采用70mm~100mm,我认同6楼的观点,如果不抗震的话70mm够了。
回复
大虾大虾
2016年03月27日 12:47:56
19楼
只有最小。一般100
回复
大虾大虾
2016年06月02日 16:39:40
20楼
谢谢楼主分享
回复
飞刀
2016年06月12日 11:52:54
21楼
砖混的高度是受限制的,所以缝宽100一般都是ok的
回复