上海万家灯火超市空调图,一层二层为超市采用风机盘管加新风系统,三层局部为办公室采用风机盘管系统,主机为两套风冷热泵机组,我想请大家看一下设计者是不是这样选型的?一层的空调面积为1626平方米,(空调面积为超市使用部分除去楼梯跟不设空调的房间面积)查的商场首层冷负荷指标是365w/m2二层空调面积为1630平方米三层各房间的面积和为561.21平方米整栋建筑物的总冷负荷为1626×365+1630×307+561.21×151=1178642.71w,考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9,建筑物的总冷负荷为1178642.71×0.9=1061kw,然后选两台总制冷量跟总负荷差不多的主机,冷负荷指标里包含新风负荷吗?我怎样找到单台制冷量是总负荷一半左右的制冷主机呢?
上海万家灯火超市空调图,一层二层为超市采用风机盘管加新风系统,三层局部为办公室采用风机盘管系统,主机为两套风冷热泵机组,我想请大家看一下设计者是不是这样选型的?一层的空调面积为1626平方米,(空调面积为超市使用部分除去楼梯跟不设空调的房间面积)查的商场首层冷负荷指标是365w/m2二层空调面积为1630平方米三层各房间的面积和为561.21平方米整栋建筑物的总冷负荷为1626×365+1630×307+561.21×151=1178642.71w,考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9,建筑物的总冷负荷为1178642.71×0.9=1061kw,然后选两台总制冷量跟总负荷差不多的主机,冷负荷指标里包含新风负荷吗?我怎样找到单台制冷量是总负荷一半左右的制冷主机呢?