聚丁稀(PB)与无规共聚聚丙烯(PP-R)管道都能应用于建筑热水领域,现对两种材料在散热片采暖系统领域应用进行对比分析: 一、原料来源上看,目前只有日本三井化学与BASELL公司能够生产聚丁烯(PB)原料,并且日本三井化学与BASELL公司与国内兴纪龙,乔治等几家大型塑料管材公司成立了PB的行业协会,因此从材料来源上保证了PB管的高品质。而国内的PP-R市场混乱,常常以次充好,甚至有的厂家以PP-B原料代替PP-R原料。
一、原料来源上看,目前只有日本三井化学与BASELL公司能够生产聚丁烯(PB)原料,并且日本三井化学与BASELL公司与国内兴纪龙,乔治等几家大型塑料管材公司成立了PB的行业协会,因此从材料来源上保证了PB管的高品质。而国内的PP-R市场混乱,常常以次充好,甚至有的厂家以PP-B原料代替PP-R原料。
二、从材料性能上看,聚丁稀(PB)具有塑料中的黄金之称,其各方面性能都优越于PP-R管,是一种高品质的塑料管。
1.耐热耐压性能: 聚丁稀(PB)管与无规共聚聚丙烯(PP-R)管都能应用与高温热水领域。聚丁稀(PB)管的耐热耐压性能远远高与PP-R管。在相同使用温度下聚丁稀(PB)管的能够承受的压力远高于(PP-R)管,见下图为在70℃的使用温度条件下,四种耐热管道的静液压行为对比。其中曲线1为PB管,曲线2为PP-R管。由图可见,在70℃的使用温度条件下PB管最优,远高于PP-R管,并且随着使用时间的增加,PB管性能无明显下降,而PP-R管性能下降明显。
聚丁稀(PB)管由于其突出的耐热性能,能够在80~90℃的高温下长期使用。而PP-R管则只能够短时间在80~90℃的高温下使用,因此在一些使用温度较高的散热片采暖领域,不建议使用PP-R管。
图1. 70℃的使用温度条件下四种耐热管道的静液压行为对比
2.低温抗冲击性能:
PP-R管低温抗冲击性能差,管材往往因在运输、施工过程的物理碰撞造成PP-R管微裂,在用户使用时,已产生微裂纹的PP-R产生破裂,造成大面积漏水。而PB管材质柔软,甚至能在-20℃的低温环境下使用。
3.弯曲性能:PB管材质柔软,其最小弯曲半径为5D。因此PB管可以盘管供货,施工时也便于弯曲。而PP-R管材质钢硬,不能弯曲,否则管材会断裂。因此只能以直管形式供货。
4.热导系数:PB管的热导系数为0.17W/mK,而PP-R管的热导系数为0.22W/mK。PB管较低的热导系数,可以减少水温在传输过程中的散失,减少能耗,提高采暖效率。
5.热膨胀:PB管的热膨胀系数与水泥的热膨胀系数接近,同时PB管材质柔软其弹性模量很低,膨胀力小,因此在暗埋时,能够很容易固定管材。而PP-R管热膨胀力大,暗埋时,如果水泥层厚度不达标,PP-R管往往能拱破水泥。
三、在散热片采暖中的比较
在一个长期使用温度为80℃,使用压力为0.8MPa的散热片采暖系统中,我们分别选择PB管和PP-R设计的情况如下:
如果我们以PB管为采暖管,则根据GB/T 19473-2004《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》中管系列选择的相关内容,我们选择S5的管系列就能满足使用要求。
此时PB管承受的环应力根据公式为:
σv= P*C*S=0.8 MPa*1.5*5=6MPa
其中σv为管道所受的环应力,MPa;
P为工作压力,MPa;
S为管系列
C为安全系数,对于PB管材取C=1.5
图2. PB管长期儒变曲线图
此时PB管材承受的环应力为6MPa,根据上图“PB管长期儒变曲线图”,我们可以查的,在80℃使用条件,管材承受环应力为6MPa,管材对应的使用年限为50年。
如果我们选择PP-R管作为采暖管,则根据GB/T18742.2-200《冷热水用聚丙烯管道系统》中管系列选择的相关内容选择.
级别5 为散热片采暖应用,由上表可见,当压力为0.8MPa时,PP-R需要选择S2管系列壁厚更厚的管材才能胜任。
如果我们此时选用S2.5的管系列,则此时管材管材承受的环应力为:
σv= P*C*S=0.8MPa*1.5*2.5=3MPa
根据PP-R预测强度参照曲线(见附页),此时管材的使用年限仅为10年。
四、费用的比较
1.系统运行费用比较:
假设在上述采暖体系中,我们选用PB 20*2.0 S5的管系列,则PB管的内径为:20-2.0-2.0=16.0mm;我们选用PB 25*2.3 S5的管系列,则PB管的内径为:25-2.3-2.3=20.4mm。PP-R管我们选用20*3.4 S2.5的管系列,则PP-R管的内径为:20-3.4-3.4=13.2mm;PP-R管我们选用25*4.2 S2.5的管系列,则PP-R管的内径为:25-4.2-4.2=16.6 mm。
根据流量的公式 Q=V*A (V:为水的流速, A:为管材截面积)
我们可以发现在水流速相同的情况下,流量与管材截面积成正比,而管材截面积与管材内径的平方成正比。
QPB : QPP-R=D2PB内径:D2PP-R内径
同样选用20规格管材时,当流速相同时我们可以计算出其流量比为:
QPB(16 *16):QPP-R(13.2*13.2)=1.46:1
同样选用25规格管材时,当流速相同时我们可以计算出其流量比为:
QPB(20.4*20.4): QPP-R(16.6*16.6)=1.51:1
2. 管材价格的比较
因此为了满足相同的流量设计,当PB管选择20*2.0规格的管材时,PP-R要选择25*4.2的管;当PB管选择25*2.3的管材时,PP-R要选择32*5.4的管,。因此在管材价格的比较时应该根据应用条件,确定相应规格后再比较其价格。
本文被 http://pb.win-china.net/整理