BQ6A触摸屏母线联络控制器主要用于自动控制切换带母线联络断路器的二路电源的供电系统。可数字显示两路三相电压及断路器的合闸状态,不需要适配器,可与任何框架式断路器配套。 组成母联自动转换开关的有:BQ6A触摸屏母联控制器、框架式断路器等. 控制器有2个通信口,COM1和COM2 为RS485接口,COM1接后台电脑,COM2接触摸屏。带有5路开关量输入,6路继电器输出。输入开关量采用光电隔离,输出采用光电、继电器双重隔离,通信口RS485 带有ESD±15KV 保护。元器件采用贴片,体积小,插接端子台,安装维护方便。主要参数
组成母联自动转换开关的有:BQ6A触摸屏母联控制器、框架式断路器等.
控制器有2个通信口,COM1和COM2 为RS485接口,COM1接后台电脑,COM2接触摸屏。带有5路开关量输入,6路继电器输出。输入开关量采用光电隔离,输出采用光电、继电器双重隔离,通信口RS485 带有ESD±15KV 保护。元器件采用贴片,体积小,插接端子台,安装维护方便。主要参数
1)输入电源:DC85V-DC300V/AC85-AC265V
2)电源效率:>85%(满载)
3)最大输入功率:30W
4)不带扩展模块功耗:<10W
5)隔离电压:2500VDC
6)短路保护:有
7)继电器输出:AC250V/3A DC24V/10A
8)波特率:1200,2400,4800,9600,19.2K(可设置)(出厂设置为9600)
9)数据位:8位
功能
运行模式:
(1)母联备自投
1.当SB1在常开状态时,设备工作在停止状态,执行QF1、QF2、QF3在分闸状态。
2.当SB1在常闭状态时,设备工作在自动运行状态:
◎一路交流电和二路交流电都正常时,则母联断路器QF3断开,断路器QF1及QF2闭合。
◎一路交流电故障,二路交流电正常时且母联断路器QF3处于断开状态,则断路器QF1延时断开,母联断路器QF3在断路器QF1断开后延时合,则两路用电均由二路电源提供。
◎ 当一路交流电恢复正常后,母联断路器QF3延时断开,断路器QF1在母联断路器QF3断开后延时闭合。
◎二路交流电故障,一路交流电正常时且母联断路器QF3处于断开状态,则断路器QF2延时断开,母联断路器QF3在断路器QF2断开后延时闭合,则两路用电均由一路电源提供。
◎ 当二路交流电恢复正常后,母联断路器QF3延时断开,断路器QF2在母联断路器QF3断开后延时闭合。
(2)进线备自投
1.当SB1在常开状态时,设备工作在停止状态,执行QF1、QF2、QF3在分
闸状态。
2.当SB1在常闭状态时,设备工作在自动运行状态:
◎1路交流电和2路交流电都正常时,则断路器QF2断开,断路器QF1及母联QF3闭合,则两路用电均由1路电源提供。
◎1路交流电故障,2路交流电正常时,断路器QF1断开,断路器QF2及母联断路器QF3闭合,则两路用电均由2路电源提供。
◎ 当1路交流电恢复正常后,则断路器QF2断开,断路器QF1及母联QF3合,则两路用电均由1路电源提供。
◎2路交流电故障,1路交流电正常时,供电方式均维持以上不变。