[割脉求助阿]我的砖混结构硬过不了抗震这道关
niunan404@co163
2006年10月23日 19:22:16
来自于PKPM
只看楼主

[割脉求助阿]我的砖混结构硬过不了抗震这道关(有附件)七层砖混.6度区不论如何设置更改抗震总红字求有志之士解我心中苦忧...难道一定要我砖混结构.加砌抗震剪力墙?我不想。。。我不想。。。我不想。。。我不想。。。以上都是回音

[割脉求助阿]我的砖混结构硬过不了抗震这道关(有附件)
七层砖混.6度区
不论如何设置更改
抗震总红字

求有志之士解我心中苦忧...

难道一定要我砖混结构.加砌抗震剪力墙?
我不想。。。我不想。。。
我不想。。。我不想。。。以上都是回音



免费打赏
niunan404@co163
2006年10月23日 19:22:53
2楼
附件
回复
999liudy
2006年10月24日 15:51:44
3楼
开间是不是很大,一般不会出现你说的情况,另外6度可不进行抗震计算,但构造上必须满足抗震构造要求
回复
stephen66
2006年10月24日 17:46:54
4楼
6度区为何还要强行抗震呢?你这样又是何苦呢?
回复
niunan404@co163
2006年10月24日 21:17:25
5楼
红字 看了不舒服...真的
回复
cdl3224
2006年10月25日 16:07:51
6楼
我没下你的附件,你加构造柱了没?
回复
niunan404@co163
2006年10月25日 22:56:06
7楼
那些不都设为构造柱吗...
不过我知道 我的结构布置也许不合理.....
但又不很清楚哪里不合理...
郁闷就是这点:)
回复
hucshen
2006年11月14日 21:37:16
8楼
底层有拉空的门面吗?过不了抗震这道关一般平面有问题
回复

相关推荐