电涌保护器上的8/20um什么意思?求详细易懂解答
ghl411312769
2012年04月19日 09:47:24
来自于防雷减灾
只看楼主

电涌保护器上的8/20um和10/350um什么意思?还有那个耐压,假如说耐压1.5KV是不是在被雷击的情况下能把电压控制到1.5KV以内啊,哪位前辈解答下小弟感激不尽!

电涌保护器上的8/20um和10/350um什么意思?还有那个耐压,假如说耐压1.5KV是不是在被雷击的情况下能把电压控制到1.5KV以内啊,哪位前辈解答下小弟感激不尽!
免费打赏
ghl411312769
2012年04月23日 15:33:00
2楼
没人理我啊 呜呜呜
回复
踏雪
2012年04月25日 15:09:24
3楼

8/20 10/350 为雷电流波形

10/350一般用于大楼总配电处(由建筑物外引入的电缆,环境比较恶劣,L0区或L1区),主要来对电缆线路的第一级防护。一般为12.5KA。对应8/20波形的防雷器最少需要80KA。残压在2.5KV以下
8/20 一般用于大楼楼层配电处 ,作为第二级、第三级保护。环境相对比较好。残压在1.5kv以下
还有一个1.2/50波形的防雷器,主要安装在设备前端。

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-4-25 15:18 编辑 ]
回复
zo_zj
2012年05月14日 21:56:08
4楼
浪涌产品做分类实验室,模拟的雷电流波形
回复
和煦春风
2012年05月16日 14:22:57
5楼
回复
wxwsh1
2012年06月01日 12:05:23
6楼
回复
思议儿
2013年12月09日 11:28:41
7楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
syl086
2013年12月10日 09:34:56
8楼
学习了,谢谢大神的回复。
回复
durreschen
2014年01月06日 19:07:27
9楼
:time::victory::time::victory::time::victory:
回复
boeing_s
2014年01月09日 12:38:18
10楼
是指雷电流的波形,一般是个脉冲
8/20就是指到达波峰是8微秒,衰减到半峰值为20微秒
10/350也是这个意思
懂这个意思后你大致画个图就可以看到,10/350的这个脉冲能量会很大,能量就是包络线内的面积。所以这个一般是用在入户处的,后面二级三级的就可以用8/20的SPD
回复
tianzhengboy
2014年03月17日 16:47:53
11楼
学习到了!!!:victory:
回复

相关推荐

APP内打开