在施工中,怎么样去调开关的长延时,短延时,瞬时脱扣电流关系.
在施工中,怎么样去调开关的长延时,短延时,瞬时脱扣电流关系.
2楼
开关柜安装的时候,如果要调整整定值,可以请开关制造商配合调整,而且这种断路器应该有使用说明书,比着去做。
长延时起过载保护作用,一般整定为计算电流的1.2~1.3倍,短延时和瞬时就不是说的清楚的了,请参照《工业与民用配电设计手册》。
回复
3楼
为什么要施工单位去调整呢,这些应该是设计院的工作范围,既然有长延时,短延时,瞬时,三段保护,那就是框架开关了,这种开关在设计的时候是应该注明参数的
还有,楼上的1.2~1.3倍的依据何在,规范和设计手册中都没有这种说法的
回复
4楼
有些产品整定范围很大而且连续,整定到电流的1.1~1.2倍,就可以了吧(经验数据),有些开关的整定不是连续的,那就。。。。。
回复