【求教】这种下沉式商铺给排水该怎么考虑啊
shuang2012
shuang2012 Lv.4
2012年04月19日 08:20:39
只看楼主

求教:请问像这种下沉式商铺,我们给排水需要怎么考虑啊?有做过得吗?

求教:请问像这种下沉式商铺,我们给排水需要怎么考虑啊?
有做过得吗?

0.jpg

免费打赏
shuang2012
2012年04月22日 10:44:25
12楼
感谢大家指点,还有最好详细说说
回复
qiao3812327
2012年04月22日 13:45:00
13楼
学习了
回复
xudy20052
2012年04月23日 10:28:43
14楼
下沉式商铺的卫生间排水应采用水泵提升后排出,即使室外污水井标高低于室内排水管标高,也应提升后排水,主要是防止室外污水管道堵塞后引起污水倒灌。
回复
wtyvip
2012年04月23日 13:19:03
15楼
恩。大家说的都比较好,最理想的办法是地下室设置集水坑+潜水泵(就是污水提升装置)。
这里,说明一下。你的潜水泵需要带一个污水隔离罩,用来隔离大块的污物。同时,污水泵最好使用一用一备。且转动装置需要带一个搅拌装置。
回复
lnq5752
2012年04月23日 13:38:35
16楼
支持这种说法,这是规范的原始精神。
回复
刘氏家族
2012年04月23日 13:40:04
17楼
主要是考虑雨水的排放,设计不好就要出问题。排水简单得多。
回复
sshming
2012年04月23日 13:43:04
18楼
楼上的大神们都是正解,不过要注意:污水集水坑要设置通气管。
回复
寒冬
2012年04月23日 14:59:27
19楼
肯定是要做雨污水提升了,而且参照一下市政排水接入点的高程。
回复
zn19860129
2012年04月24日 08:54:50
20楼
回复
rinckey.521
2012年04月24日 17:30:26
21楼
其实感觉楼主拿到工程也没怎么考虑就来问了,

这个给水,排水方面其实没什么复杂的,标高满足就直接排出去,不满足就用泵来抽。

消防方面重庆这边有个坡地规范,专门针对这种建筑的。主要阐述了防烟楼梯的设置以及消防疏散。
对于给排水来讲看建筑定性,根据要求设置消火栓和喷淋或者气体灭火。注意校核水量
回复