彻底没招了!蒸发器室内机盘管防冻保护频繁报警
有角幻也
2012年04月18日 17:44:09
来自于制冷技术
只看楼主

山东地区六台12.5p低温制冷机用于某发电厂变频室。客户要求房间温度在18-20度之间。去年12月份调试调试期间偶尔报室内机盘管防冻保护(当机组检测到室内盘管温度低于1度报警,六台机组全报!!!)。年前年后报警频繁,当地维修人员上门维修了几次但都没解决。 维修人员做了以下工作:1、调整室内盘管温度传感器位置-----只要盘管温度传感器贴在内机铜管上包括回气总管上就报低压。后来我测试温度时发现室内排管温度能达到-3度。

山东地区六台12.5p低温制冷机用于某发电厂变频室。客户要求房间温度在18-20度之间。去年12月份调试调试期间偶尔报室内机盘管防冻保护(当机组检测到室内盘管温度低于1度报警,六台机组全报!!!)。年前年后报警频繁,当地维修人员上门维修了几次但都没解决。
维修人员做了以下工作:
1、调整室内盘管温度传感器位置-----只要盘管温度传感器贴在内机铜管上包括回气总管上就报低压。后来我测试温度时发现室内排管温度能达到-3度。
2、调整膨胀阀,调小后依然报故障。
3、清洗室内盘管,故障依旧。
上星期本人过去,对机组更换制冷剂。本人带去的制冷剂质量可靠。但是重新充注后发现故障依旧。机组的额定充注量为36kg。高压在13公斤左右,低压在2.6.电流低于额定电流。有一个现象就是刚开始时高压14基本不变。低压是4公斤但随着机组运转低压慢慢降低,直到降到2.6公斤---机组报警。
还有一个现象:本人怀疑制冷剂充注过多,加注25公斤时数据和加36公斤一样,后来多加至47kg没想到数据还是一样,本人费解(虽然机组配有20kg容量的储液罐)。
昨天本人调整kvr阀(使冷凝器中的液旁通至储液器起到减少供液作用)高压上来了达到15公斤,但是低压还是在2.6徘徊,最终报警。
今天调整风机,使外机风机在低风速运行,低压上来了。没有报警。但是这样的话夏天肯定报高压。安装没有问题。能想到的基本都试过了真不知道咋办了,哈哈
免费打赏
lyhanryu
2012年04月19日 19:45:15
2楼
室内盘管风机热交换效果差,风量是否在额定范围内,系统回气是否有回液现象
回复
灰衣如故
2012年04月20日 20:19:37
3楼
看你的意思是,冬季制冷,你冷凝风机一样开到高速?
这样冷凝温度肯定过低,蒸发温度和蒸发压力也上不去的.
低温制冷机,夏天和冬天制冷的风速,怎么可能,怎么能一样呢?
用可变速的风机吧,用高压控制
回复
co936201979
2012年04月22日 09:39:50
4楼
在系统中间;你应该附加温度保护装置;和压力控制器装置;会好的
回复
hfyiming
2012年04月23日 13:48:11
5楼
看你这情况只要解决了冷凝温度过低的问题就搞定了啊。
我也一直很纳闷,冷凝温度低过冷度不就大吗,过冷度越大越节能,制冷量也应该大才对啊。但事实为什么不呢?
回复
klwgl1b2e3s4t
2012年04月24日 21:57:05
6楼
节流装置采用什么形式?是不是膨胀阀选小了?
回复
adingkgb
2012年04月25日 02:52:50
7楼
动机运行,冷凝压力如果偏低,蒸发压力自然也会偏低
蒸发压力过低导致蒸发温度降低

这种情况下,应该有一个冷凝压力控制室外风扇的功能,当冷凝压力降低到一定程度减少室外冷凝风扇的循环流量
回复
adingkgb
2012年04月25日 02:55:36
8楼

冷凝压力必须保持在一个合理范围内
过低的话,导致节流装置前后压差过小,通过节流装置的制冷剂流量就会减少,对蒸发器的供液就相应减少了。而大量液态制冷剂却聚集在冷凝器内。
这就是冷凝散热量太大使冷凝压力过低的后果,严重的甚至可能会导致压缩机过热(蒸发器供液量过小,回气温度过高,回气过热度过高)
回复
nkb100
2012年04月25日 17:02:07
9楼
表示机组的技术不是很懂,唉,核心技术不知道呀~
回复
cloud_737
2012年04月25日 21:59:52
10楼
“山东地区六台12.5p低温制冷机用于某发电厂变频室。客户要求房间温度在18-20度之间。去年12月份调试调试期间偶尔报室内机盘管防冻”
1、你用低温制冷机当空调制冷用?
2、12月份制冷?为何不引进室外风制冷?
3、冷凝温度低,蒸发温度也低,调整室外风扇是好方法。
4、现在系统及控制都做好了,很难有更好的方法了。
回复
ajieloglv
2012年04月27日 16:17:17
11楼
可以更改控制器的程序,在冷凝器上增加传感器检测冷凝温度,通过冷凝温度来停-开室外风机,以提高冷凝器压力、蒸发温度。
回复