小区埋地排水管道下翻或拐弯可以不设检查井吗
bxxc
Lv.7
2012年04月18日 17:44:07
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
小区内住宅出户埋地排水管道,DN160的,有下翻1.5米,还有拐弯的情况,这两种情况,施工队伍未设置跌水井或检查井,可以这样做吗,是否违反规范?
小区内住宅出户埋地排水管道,DN160的,有下翻1.5米,还有拐弯的情况,这两种情况,施工队伍未设置跌水井或检查井,可以这样做吗,是否违反规范?
免费打赏
phzhao888
2012年05月24日 17:56:43
12楼
描述的太不清楚,我是没搞明白,难道拐弯不要转角井吗?
回复
cmsgdarch
2012年05月28日 16:46:37
13楼
管径不大,可以拐弯。但跌差1.5米,必须设跌水井。
回复