一.设计依据:1.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019—2003)2.《建筑设计防火规范》 (GB50016—2006)3.《公共建筑节能设计规范》 (GB50189—2005)4.《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调.动力) 2003年版5.《人民防空地下室设计规范》 (GB500386—2005)6.甲方要求及建筑专业提供的条件图二.设计范围: 本工程空调、通风设计范围主要包括综合楼半地下层至五层的集中空调、通风系统;卫生间系统;内走廊机械排烟系统;地下一至五层机械排风、排烟系统;地下一层空调机房及设备用房机械送风、排烟系统;半地下层的甲类核六级人防物资的送、排风系统设计。
1.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019—2003)
2.《建筑设计防火规范》 (GB50016—2006)
3.《公共建筑节能设计规范》 (GB50189—2005)
4.《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调.动力) 2003年版
5.《人民防空地下室设计规范》 (GB500386—2005)
6.甲方要求及建筑专业提供的条件图
二.设计范围:
本工程空调、通风设计范围主要包括综合楼半地下层至五层的集中空调、通风系统;卫生间系统;内走廊机械排烟系统;地下一至五层机械排风、排烟系统;地下一层空调机房及设备用房机械送风、排烟系统;半地下层的甲类核六级人防物资的送、排风系统设计。
三.空调系统设计:
1.设计标准:
整座大楼的空调系统均按舒适性空调标准设计 夏季:26℃ 湿度≤55%,冬季:18℃
2.系统形式:
半地下层指五层的高大空间采用立式空气处理机及超薄型吊装式空气处理机组上送侧回或上送上回,四层学生活动中心及五层办公室等小开间用房则采用风机盘管加送新风的空调系统,走廊末端设置新风机组,并在内走廊设置新风口;整个空调水系统设计为立管同程、水平亦同程的闭式循环系统。
3.系统冷、热负荷:
综合楼总建筑面积40780㎡,空调总面积33788㎡,经逐项逐时的冷负荷计算,夏季总冷负荷为:5978kw;冬季总热负荷为:3643kw。
其中半地下层生活超市空调总面积4005㎡,夏季总冷负荷为680kw,冬季总热负荷为340kw;
一至二层肯德基餐厅与银行空调总面积950㎡,夏季总冷负荷为190kw,冬季总热负荷133kw;
四至五层学生视听中心与学生活动中心空调总面积6833㎡,夏季总冷负荷为1708kw,冬季总热负荷为1025kw;半地下层~三层商场及五层办公用房空调总面积22000㎡,夏季总冷负荷为3400kw,冬季总热负荷为2145kw;
4.空调系统冷热源:
根据建筑方要求,按楼各功能分区分不同形式的空调冷热源:
半地下层生活超市采用 制冷机,空调主机及配套水系统均放置在五层屋顶平面;制冷量:747kw;冷冻水供水温度7℃(回水12℃);空调冷却水供水温度45℃(回水温度40℃);
四至五层学生中心及活动中心采用 冷机,空调主机及配套水系统均放置在五层屋顶平面,制冷量1735kw;冷冻水供水温度7℃(回水12℃);空调冷却水供水温度45℃(回水温度40℃);
一至二层肯德基餐厅与银行采用VRV直流速中央空调,空调主机及配套水系统均放置在五层屋顶平面,肯德基:制冷量126kw;银行:制冷量151.2kw;
半地下层至三层商场及五层办公用房空调主机夏季采用水冷离心式冷水机组,冬季采用燃气 机,制冷量3516kw;空调主机与配套水系统放置在地下一层空调机房,冷却塔放置在五层屋顶平面。
四.通风系统:
1.地下一层空调机房、配电室、水泵房机械送排风系统:
空调机房及机械送、排风量按事故通风12次/h计算。
2.各层公共卫生间建有机械排风系统,室内排气扇抽出至管道井后由屋内风机排出。
3.半地下层至三层的商场及餐厅除可利用室外自然通风外,在过渡季可利用立式空调机采用全新风系统;四层活动中心利用排风机低速排风
五.排烟系统:
1.地下一层空调机房、其机房设置一套机械送风系统及一套排风系统。
排烟风量按最大防烟分区120㎡/h;补风量按不小于排风量的50%。
2.半地下层生活超市无外窗,划分为2个防火分区,其最大防烟分区面积不超过300㎡,排烟量按最大防烟分区120㎡/h;补风量不小于排烟量的50%;共设置2套机械排烟系统,2套机械送风系统。送风系统可兼做生活超市过渡季节通风使用。
3.半地下层至三层的商场及餐厅除利用可开启外窗自然排烟外,在离外侧窗30m的范围处设置2个排烟竖井,共设置2套机械排烟系统。其最大防烟分区面积不超过500㎡,排风量按最大防烟分区120㎡/h计算;
4.三层学生餐厅及四层视听中心内走廊长度超过20m,利用竖井设置机械排烟系统;排烟量按内走廊面积120㎡/h/㎡计算;
5.四、五层视听中心放映厅面积均超过200㎡,利用竖井分别设置6套机械排烟系统,6套机械送风系统;排烟风机的排烟量按60㎡/h/㎡计算,补风量大于排烟量的50%。
6.所以利用竖井设置的机械排烟及机械送风系统,其风机均设置在五层屋顶平面,排烟风机入口设置280度自动关闭的排烟防火阀,室内靠近吊顶处设置多叶排烟口,并与排烟风机联锁;送风机进风口设置70度自动关闭的防火阀,并与送风机连锁,所有消防系统用风机与阀门均连接至消防控制中心。
六.各系统划分:
A:地下一层空调机房系统 S:机械送风系统
BK:肯德基、银行VRV空调系统 P:机械排烟系统
B、C:屋顶层空调机房系统 T:地下一层至地上五层机械通风系统
K:半地下一层至五层空调末端系统
七.空调系统消声隔振与防火措施:
1.通风机、空调器、风机盘管等设备均采用高效低噪声类型,并安装橡胶减振垫。
2.风管、水管与各设备之间的连接处;所有冷冻水供、回水管、空调风管穿越结构伸缩缝处均设置柔性软接头,风管软接采用不燃帆布;水系统则采用不锈钢金属软接头。
八.施工说明:
1.工过程中应与建筑、结构、电气、水道、装修等专业密切配合,妥善解决各种孔洞预留和预埋件预埋。
2.施工过程应按现行施工验收规范《通风和空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)进行,
3.所有空调通风设备到货后,应严格按照要求仔细检查规格、型号、质量,并按照使用说明书上要求进行检查无误后妥善保管、安装到位;设备基础必须在设备到货后核对尺寸无误再浇注。
4,风管弯曲半径除注明外均为r=1.5R(R为风管长边),如安装尺寸不够可采用r=1.0R。
5.风管加固按风管长度在1200mm以上者,均须加牢,加固框规格与角法兰同。
6.风管安装要求平直,吊托架采用圆钢、角钢制作,以吊架为主,用料规格为吊架、角钢、用膨胀螺栓固定,支吊架间最大间距3m,按国标制作。
7.空调水管内径>100mm采用普通无缝钢管,≤100mm为镀锌钢管。
8.管道施工完成后应进行质量检验和试压,各种管道的试验压力应为工作压力的1.5倍;系统经试压和冲洗合格后,即可进行试压运行和调试。
9.本大楼空调系统中所有管道除室内冷却水管均须保温;水管采用难燃B1级零级福乐斯材料;其保温厚度随管径而定;空调风管采用酚醛复合风管;导热系数<0.028w/m.k,防火不燃材料A级。排烟通风管采用防排烟型复合风管,复合夹芯材料防火不燃A级,耐火时间:3小时600℃。
10.风机盘管系统可参见国标图集。
11.支架与水管两者间设沥青浸后的硬木卡环。
12.所有的补偿器均需按有关规定预拉伸。空调系统各水平管及立管除尽量用管道的转角进行自然补偿外,尚需每隔45m设置无约束型YWY不锈钢波纹补偿器进行热力补偿。
13.风机盘管离墙距离不得小于250mm,大厅安装的大风量盘管及各吊顶式空气处理机组的回风口可根据二次装修调整位置,尺寸同原设备。
14.风机盘管、超薄型吊顶式空调机组、立式空气处理机组应进行水压试验,试验压力参照(GB50243-2002)9.2.3条进行。
15.所有管道穿越墙面、楼板时均须预埋套管,空隙用水泥砂浆紧密填实抹平,管套大管道2号。
16.空调系统冷冻水供、回水管在走廊的水平干管安装时应尽量提高安装标高,并协调好空调水管与消防给水管及电缆桥架的安装位置。
17.五层办公楼屋顶层为半地下层生活超市及四~五层学生视听中心的室外空调机房,空调主机为风冷热泵机组,为减少空调机组运行时对五层办公室的影响,需加强隔振降噪设计,结构已将安装主机及水泵的区域局部做成夹层,夹层净高为600mm,风冷热泵机组与水泵、冷却塔安装时还需采用隔振基座,并安装减振器,每台设备宜采用单独的隔振基座,不宜做成多台联合基座。
九.操作运行及维护说明:
1.各种管道及管道系统需设专业人员负责管理、维护等;平时应加强对防火、排烟设备的维护管理。
2.如本图说明与国家新颁布的有关规定有不符处,均按照新规定执行。
3.所有外墙的百叶窗及所有排风、排烟、送风竖井均参见建筑专业图纸。
4.图中新风机组送至各办公室及小开间的支管上均装设风量调节阀,除特别标示的新风支管外,其余支管均设置直径为100及125的定风量阀;图中所有空调送风支管及送风口均配送风多叶调节阀以调节风量。
5.各个卫生间所装排气扇出风口均设置同管径止回阀,以防倒灌。
6.新风送风总管安装位置各层走廊吊顶上居中,具体标高及位置现场决定,管径按图施工。室内盘管各送风口位置除图中注明的间距外,其余均居中布置,并配合二次装修布置。
7.图中所示空调风系统送风管及回风管顶均平梁底布置。
8.图中空调送风口均为散流器送风口400*400。